09.08.2013 в 20:50:25

Алексей Сер. написал : В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт

Одной линии кабелем 3*2,5мм2 будет достаточно,фен ведь у вас не часами работает:)

0
Алексей Сер.
Алексей Сер.
Новичок

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

09.08.2013 в 22:14:17

а причем тут время работы? Разве одновременное включение не вызовет перегрузку?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.08.2013 в 22:21:49

Алексей Сер. написал : а причем тут время работы? Разве одновременное включение не вызовет перегрузку?

Во время работы фена обогреватель можно и отключить :)

0
Алексей Сер.
Алексей Сер.
Новичок

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

09.08.2013 в 22:25:55

Теоретически да, а практически обязательно забудет

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9143

09.08.2013 в 23:09:47

Алексей Сер. написал :

  1. В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт.

А теперь построим график потребления относительно времени потребления и увидим что пик нагрузки ну никак не 5 кВт.

0

И это пройдёт ...

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.08.2013 в 00:31:37

Посититель написал : электроприборы нельзя ставить дифзащиту!

Как вы достали уже. Да кто здесь из профи хоть раз этот бред ----- "нельзя ставить " писал. Прекращайте передергивать и умничать про неправильные нормы ПУЭ. И внимательно смотрите вводные данные. У ТС новостройка с TN-S. Узо является только дополнительной мерой - основная СУП здания и ДСУП квартиры.

Алексей Сер. написал :

  1. Балкон хоть и застеклен, но мне кажется есть риск повышенной влажности.

Ни секунды не аргумент для вашей новостройки. 30мА справится также т.к. у вас нормальная 3х проводная проводка.

Алексей Сер. написал :

  1. В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт. По этому разнесено на 2 группы.

Нормальный автомат обязан и будет держать такую нагрузку 1 час. Замучаетесь "фениться" тем более что обогреватели в течении часа половину времени будет "курить".

Алексей Сер. написал :

  1. Резеррвные розетки не трата провода, это возможность включить не запланированные электроприборы, обогреватель, зарядка мобильника и т.д. Т.к. квартира новостройка и из электрооборудования почти ничего нет, спрогнозировать что будет сейчас сложно.

Если вы реально собираетесь отапливаться электричеством это делается по другому. В остальном вы никогда не употребите мощность ни одной линии розеток ни в одной комнате.

Алексей Сер. написал :

  1. Плюс Вы убрали отдельные линии на ПМ и СМ.

2 линии для рабочей зоны кухни по одной на условно длительный прибор ПМ СМ остальная мелочь погоды не делает, т.к. даже если мощная работает недолго.

ПС у меня получилось 13 АВ 1р., -13 мест 1 АВ ввод-2 места 4узо-мах()- 8 мест итого 23 модуля.

В общем никто не мешает фетишировать. И поосторожней с Пространным оратором, гуру уже даже не вступают в дискуссии -устали и не реагируют.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.08.2013 в 00:46:27

Алексей Сер., Постройте вот такие графики: Это примерный , еще не до конца отрегулированный. И все станет на свои места.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.08.2013 в 07:24:23

Алексей Сер. написал : Просто их два есть УЗО 2п 25А 10мА RССB АС Арт.23008

откуда этот? который я привел из каталога шнайдера.

0
Алексей Сер.
Алексей Сер.
Новичок

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

11.08.2013 в 08:59:49

http://www.etm.ru/cat/nn/9667075/

0
Алексей Сер.
Алексей Сер.
Новичок

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

11.08.2013 в 09:07:17

DED@ПВО написал : Алексей Сер., Постройте вот такие графики: Это примерный , еще не до конца отрегулированный. И все станет на свои места.

Согласен что мало вероятно

Насяльника написал : Нормальный автомат обязан и будет держать такую нагрузку 1 час.

Не знал что автомат выдерживает, думал сразу отрубит. Пиковая несколько минут максимум будет

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.08.2013 в 23:44:31

Алексей Сер., Так бы и написали что это из каталога ЭТМ... а у другой компании будет и другой артикул, но у всех референс один из каталога Шнайдера!!!

0