Solovey написал : по делу: на варку кабель 3*6 надо защитить Автоматом 32А. 40-много
варочная может быть 7,5кВт=34А, скорее всего это будут секунды, если будет вообще, Автомат на 32 выдержит?
SVKan написал : Не вешайте теплый пол на кабели 2,5 квадрата. Замучаетесь регуляторы ставить. Такими проводами их и заломать не долго...
теплый пол еще не смотрел, уточню какой туда нужен кабель