Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

16.08.2013 в 22:06:04

GEMINI написал : Кто то говорил

Все будет в ажуре...Я вот не могу датчик температуры-влажности купить комнатный с ModBus, какие то сроки тяжелые 7-8 недель.Может подсобите в этом вопросе? И вопрос с управлением охладителем по дачикам во всех помещениях может как нибудь разрешиться?

0
Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

17.08.2013 в 20:29:27

Приветствую всех посещающих.Ремонт обострился...Началась какая то гонка,то всех в кучу не соберешь,то поперли сразу выполнять работы все сразу.
Чтоб потолки могли монтировать закончил с разводкой в спальне

На концы решил напялить 100 сонодек где то по 90-100см. Нужно метнутся срочно купить и еще пару диффузоров приточных на 100

0
Вложение
Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

17.08.2013 в 22:00:45

Прикрутил адаптеры,правда какие то дурные мысли возникли про тепловые мостики на саморезах,потом трезво решил что все это хрень.Но так как это все в зоне подвесного потолка,то в случае чего как нибудь потом устраню.

0
Вложение
Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

17.08.2013 в 22:06:25

Завтра приглашу мастера развальцевать трубки и прикрутить к испарителю и буду все заканчивать.Если получится...

0
Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

18.08.2013 в 17:11:06

Закончит все не получилось конечно,но уже виден конец в свете тоннеля...

Испаритель подсоединили

На выходы поставлены дросселя.Не хватило куска трубы метра полтора.Нахожусь в сомнеииях бросить ли сонодеком.....

0
Вложение
Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

18.08.2013 в 17:28:40

Обошел балку полуотводами в направлении двух оставшихся комнат

Короче получилось где то так

Осталось соединить вот этот кусок
Вот про него думаю стоит железяку искать или махнуть гофрой...

0
Вложение
Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

18.08.2013 в 17:31:49

Из еще оставшегося соеденить адаптеры с трубам сонодеком для некоторого глушения шума,но это на неделе,сейчас негде купить сонодек.

Ну и останется автоматика,подключение внешнего блока и еще кое куда установить датчики. Gemini пока не ответил по этому вопросу...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

18.08.2013 в 17:46:13

Kumtrofim написал : .... Короче получилось где то так .....

Все таки эта связка приточка - секция холода получилась плохо. Не с точки зрения монтажа а технологически. Нельзя делать расширение (в приточке выход из установки)/сужение (160-й диаметр, выход из установки)/расширение (сама секция охлаждения) и опять сужения (сеть воздуховодов). Это раз. Два. Воздух в секцию охлаждения поступает посередине, т.е. середина испарителя несет основную нагрузку. Через нее поступает макс. воздуха. Стоило бы этот кусок в диаметром в 160 мм убрать и расшить по-максимуму. Вплоть до того что соединить два устройства в единую установку. В этом случае более рационально использовалась поверхность испарителя.....

Все остальное читайте ниже, в подписи ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Kumtrofim
Kumtrofim
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

18.08.2013 в 18:10:49

Ким написал : (сама секция охлаждения) и опять сужения (сеть воздуховодов).

Ну тут не просто сужение,тут все таки более широкое "сужение" чем на входе.

Ким написал : Воздух в секцию охлаждения поступает посередине, т.е. середина испарителя несет основную нагрузку.

Да это так,правда внезапное расширение все таки растребушит поток в какой то степени.Я думал как в варианте с распределителем у бризарта поставить там фильтр как некое сопротивление,но мое торопление привело к такой конструкции какая есть...

Ким написал : Стоило бы этот кусок в диаметром в 160 мм убрать и расшить по-максимуму.

я ж тоже бы не занимался этим,если бы был готовый моноблок приточка-испаритель на такую производительность.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

18.08.2013 в 19:18:33

Kumtrofim написал : правда внезапное расширение все таки растребушит поток в какой то степени.

Не "растребушит", если Вашими словами. У меня такой "косяк" был только с калорифером, "на заре монтажной деятельности" ;). Обычно калачи размерзаются и нижняя часть калорифера, если тепла не хватает. В том случае - лопнули трубки прямо напротив такого же входа холодного воздуха. После этого случая всегда старался сделать максимально равномерный обдув Пусть у Вас не калорифер и разморозки не будет но смысл абсолютно тот же самый.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

18.08.2013 в 20:00:12

Страницу назад говорили про отрыв капель с теплообменника, вроде на 350 м3/час не должно было срывать (а вот на 550 уже вероятно), но расчет был из условия равномерности скорости по сечению, а тут в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, не будет ли в центральной срывать капли?

Kumtrofim, вроде еще не писали, а какие приводы у вас на заслонках, открыто/закрыто или пропорциональные? По условиям задачи вроде открыто/закрыто, но хотелось бы внести ясность.