17.08.2013 в 01:03:30
А почему не АББ? Потому что нет на 25А с током утечки 10 мА?
17.08.2013 в 01:39:25
Beamoflight написал : Потому что нет на 25А с током утечки 10 мА?
Да.
И это пройдёт ...
17.08.2013 в 09:43:36
serj12 написал : будут газовый котел и газоанализатор В квартире?!Что же это за квартира - малоэтажное жильё?
Не обязательно у нас и в 10-15 этажках так ставят.
17.08.2013 в 10:41:45
MINik, это получается своё автономное отопление в квартире?!у нас в таунхаусах такое практикуется.
И это пройдёт ...
17.08.2013 в 12:06:55
serj12 написал : MINik, это получается своё автономное отопление в квартире?!у нас в таунхаусах такое практикуется.
Верно, хочешь теплее, хочешь горячее отопление :) И очень удобно, когда наступают холода, или наоборот теплеет, регулировать температуру. Не нужно ждать, когда теплосети соизволят включить или выключить отопление.
17.08.2013 в 12:19:23
Кстати, вопрос по моему плану расположения. Как форумчане относятся к бескоробочному монтажу? Т.е. все соединения будут сделаны в подрозетниках с помощью обжимных гильз, а свет с помощью клемм Ваго в подрозетниках выключателей.
17.08.2013 в 16:53:41
andyou, отлично, только так и стоит делать.
17.08.2013 в 18:07:22
andyou написал : Как форумчане относятся к бескоробочному монтажу?
Мы к этому относимся положительно...
17.08.2013 в 19:08:36
Юрий-Электр написал : Мы к этому относимся положительно...
Тогда выкладываю обновленный план квартиры с разводкой до потребителей с учетом пожеланий форумчан (разделение на группы) и отсутствием распаячных коробок. Жду предложение, одобрений, критики и т.п. :) Только смущают длины проводов в комнатах, возможно ли как то упростить?
17.08.2013 в 19:19:33
andyou, Со светом на плане что то намудрили!? Как может с одного выключателя запитываться другой выключатель??? И все выключатели внутри кружочка закрашены - Вы хоть разберитесь когда рисуется выключатель с пустым кружочком, а когда с закрашенным. Розетки у Вас тоже все закрашенные - что вся квартира в мокрой зоне????
18.08.2013 в 08:52:20
serj12 написал : MINik, это получается своё автономное отопление в квартире?
Да, именно так, или накрышная котельная на дом, что по мне менее удобно, но в разы лучше центрального отопления и горячего водоснабжения, причем при индивидуальном отоплении уже теплый пол допускается делать. Вот только ТС чуть неправильно написал, у него не газоанализатор, а скорее всего сигнализатор загазованности на СН и СО типа СИКЗ и БУГ.
18.08.2013 в 12:27:41
DED@ПВО написал : Со светом на плане что то намудрили!? Как может с одного выключателя запитываться другой выключатель???
Я предполагал, что кабель от выключателя идет дальше на следующий выключатель, т.е. первый используется еще как и распаячная коробка. Я переделал схему, все должно быть понятно.
DED@ПВО написал : Розетки у Вас тоже все закрашенные - что вся квартира в мокрой зоне????
Спасибо за замечание, прочитал ГОСТы по обозначениям элементов и переделал схему.
18.08.2013 в 19:54:33
andyou, Вы решили всё таки на кухне 5 групп сделать?
18.08.2013 в 20:22:25
Групп было 4, как Вы и предложили, но еще одна - микроволновка, котел и т.п. Или ее присоединить к какой то из четырех?
19.08.2013 в 17:28:18
Котел думаю лучше с холодильником объединить (неотключаемая группа)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.