andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

11.09.2013 в 20:17:51

Наверное, необходимо взвесить все заново по поводу отдельного щитка на кухню. Что то я сам уже засомневался. Ведь кабель 3х6 просто так под штукатурку не спрячешь и придется штробу под него делать. Вот и вопрос, что будет сложнее: сделать штробу, выдолбить нишу под щиток, либо проложить по стене 5 дополнительных линий. P.S. Сегодня жена гладила белье в квартире, в которой живем сейчас и ее ударило током от утюга. УЗО не сработало. Это единственная розетка в квартире, на которую строители пустили двухжильный кабель. Вот теперь переработал свою схему в новом щитке и поставил в ванную комнату два дифавтомата на 10мА. Схема ниже:

0
Вложение
andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

12.09.2013 в 21:49:58

Второй вариант схемы:

Вопрос по диф. автоматам. Я поставил два. С учетом того, что фен и стиралка, включенные вместе будут потреблять 3кВт. То, что будет стоять потребляет 2 кВт (фен) и 0,86 кВт (стиралка) Вопрос. Если оставим один диф, то хорошо ли в данной ситуации его работа на пределах мощности? т.е. оставить один, или два? Уже хочу закупать комплектующие, так что жду ваших рецензий. Надеюсь, что это окончательный вариант на два щитка.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 14:49:25

andyou написал : т.е. оставить один, или два?

имхо, как хотите. можно и одним обойтись.

andyou написал : Второй вариант схемы:

честно говоря, я бы весь свет на два С10 под одним узо повесил - примерно пополам поделил бы помещения. не вижу никакой пользы иметь отдельную линию света на каждое помещение.

на кухне одну линию розеток можно ликвидировать. 3*16=48, а вводной С40. например, объединить общие и фартук.

0
andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

13.09.2013 в 15:04:11

andrewkhv написал : не вижу никакой пользы иметь отдельную линию света на каждое помещение.

Я еще хотел автоматами заполнить все 12 мест в ряду :)

Так на кухне не 3*16, а 6*16 + 1*10. Или я что то не понял? Вот пример: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121252&d=1265488345 Там одно УЗО на 63А и куча автоматов, их общая мощность превышает 63А примерно в полтора раза.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 15:34:26

andyou написал : 3*16, а 6*16 + 1*10

:) 3 - это минимально, чтобы стало больше 40А в сумме. хотите набить щиток по максимуму? можно и так. хотя сомнительная мотивация. нужно стараться разумно подходить, имхо.

0
andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

13.09.2013 в 15:39:48

andrewkhv написал : хотите набить щиток по максимуму?

Ну и не только это. Там есть 2 розетки, на которые придется тащить провод через весь периметр кухни, поэтому для удобства я поставил еще один автомат и длину кабеля сократил в 3 раза :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 15:54:58

в автомат можно зажать 2 провода одинакового сечения :) у АББ - две пары одинакового сечения (4 штуки.)

0
andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

13.09.2013 в 16:01:30

andrewkhv написал : у АББ - две пары одинакового сечения (4 штуки.)

Эти автоматы не эконом серии, как раз по цене получится 1 их автомат заменит 2 мои.:)

andrewkhv написал : 3 - это минимально, чтобы стало больше 40А в сумме

Вообще не понял, поясните на пальцах :) Зачем сумма мощносте на автоматах должна быть больше мощности вводного?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 16:09:58

если вы нагрузите всего 3 линии розеток по 16А каждая, то сработает вводной автомат и вырубит все :) не сразу, конечно, через несколько часов. а если 4 линии по 16А - то уже через полчаса :). это к вопросу о количестве линий. слишком экономить глупо, теряется удобство, но и очень сильно раздувать тоже смысла нет.

0
andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

13.09.2013 в 17:19:16

andrewkhv написал : если вы нагрузите всего 3 линии розеток по 16А каждая, то сработает вводной автомат и вырубит все

Ну, так то да, но ведь сумма потребителей у нас не изменится при большем количестве линий, и вводной автомат отрубится в любом случае, если суммарная мощность превысит предел отключения автомата.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.09.2013 в 19:20:28

andyou написал : Второй вариант схемы:

Все УЗО которые у Вас обозначены ВД замените на 63А 30мА, надежней будет. И если уж начали устанавливать индикаторы наличия напряжения, то почему не поставить еще один индикатор до счетчика. И логично было бы изображение верхнего индикатора переместить вправо за счетчик, т. е. должно быть разделение на: до счетчика и после счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.