13.09.2013 в 20:15:21
DED@ПВО написал : Все УЗО которые у Вас обозначены ВД замените на 63А 30мА, надежней будет.
Даже не смотря на то, что входной автомат на 40А? Надежнее для самих УЗО вы имеете ввиду? Т.е. если ток превысит допустимый, то каждый раз будет отключаться автомат в этажном щитке? и каждый раз вызывать электрика из ТСЖ, что бы открыл щиток и перевзвел автомат?
14.09.2013 в 01:56:22
andyou написал : Даже не смотря на то, что входной автомат на 40А? Надежнее для самих УЗО вы имеете ввиду? Т.е. если ток превысит допустимый, то каждый раз будет отключаться автомат в этажном щитке? и каждый раз вызывать электрика из ТСЖ, что бы открыл щиток и перевзвел автомат?
рабочий ток узо не влияет на отключение вводного автомата. вам в принципе достаточно и 40А узо ставить. не жалко переплатить - можно и на 63А.
14.09.2013 в 05:48:34
Ради надежности и безопасности себя и семьи - не жалко.
15.09.2013 в 18:50:50
Вопрос. Читал на форуме про изделия компании EKF. Но посты датируются 2008-2009 годом. Как сейчас обстоят дела с их автоматикой? УЗО, Диф. и т.п. Кто то использовал, тестировал, сравнивал?
15.09.2013 в 19:00:58
andyou, Вряд-ли что-то изменилось))) За эти деньги хорошего не жди. Фавориты все те же - SE, ABB, Legrand.
16.09.2013 в 07:40:08
Ну, в общем то, схема готова. Теперь хотелось бы совета, как все это разместить в щитках оптимально. Я выкладываю схему с учетом расположения именно своего видения. Один щиток 2*12 модулей, второй - 1*12 модулей. Жду обсуждений.
16.09.2013 в 08:20:38
andyou написал : Ну, в общем то, схема готова. Теперь хотелось бы совета, как все это разместить в щитках оптимально.
16.09.2013 в 08:32:47
ksiman написал :
- нижний ряд запитывать шлейфом с верхнего ряда
У меня от щитка из прихожей в кухню будет идти кабель ВВГнг 3*6, на схеме это видно. А вы что имели ввиду?
16.09.2013 в 08:35:36
andyou написал : У меня от щитка из прихожей в кухню будет идти кабель ВВГнг 3*6, на схеме это видно. А вы что имели ввиду?
В большом щите 2 ряда. Верхний и нижний ряды запитаны от счётчика, что не есть хорошо (такое могут не пломбировать). Соединяйте либо шлейфом, либо добавляйте 2 шины :)
16.09.2013 в 11:30:25
А опломбируют ли счетчик при наличии рубильника? Ведь с его контактов можно снять напряжение в обход счетчика.
16.09.2013 в 20:53:03
Посмотрите вариант расположения. Смущает только ширина счетчика в 4 с небольшим элемента, влезет ли все это на ДИН рейку шкафчика Хагер Гольф на 12 модулей. Может быть кто то использовал его? Будет еще второй вариант расположения, но там больше провода получается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу