Netlog написал : НА 10 мегабитах метров на 30 работать будет.
Если разъемы обжать сможете... :D
20.08.2013 в 14:36:36
Netlog написал : НА 10 мегабитах метров на 30 работать будет.
Если разъемы обжать сможете... :D
20.08.2013 в 14:45:00
Dale написал : А разводка щита управления может быть сделана и 0,5 и 0,75 и 1,0.
Да, попадалась начинка из немецкого шкафа для управления доильным оборудованием. Все провода 0.75. Но обычно те, кто такие вещи собирает, на форумах советов о сечении провода не просит)
20.08.2013 в 15:31:01
Netlog написал : КВВГ 0,75х4 - удалось.
КВВГ 0,75х4 это немного не ВВГ 1,5х4... в плане обжима в разъемы.
20.08.2013 в 16:18:12
Ну не БНЦ же :)
21.08.2013 в 07:19:01
Автор темы не написал где, как и для каких целей будет использовано то реле.
21.08.2013 в 07:39:30
Юрий 304 написал : Автор темы не написал где, как и для каких целей будет использовано то реле.
А какая принципиальная разница? Катушки контакторов/реле потребляют на уровне 0,5-3Вт. Если используется напряжение 220В, то ток там получается такой, что сечение провода вообще не имеет никакого значения. Если говорить о нормативах, то для управляющий цепей сечения проводников никак не нормированы. Посему кабель подбираем исключительно исходя из условий прокладки.
Кстати витая пара очень даже даже часто используется и не для интернета. Для всяких датчиков, релюшек, управляющих сигналов, цифровых интерфейсов. Тупо удобно бывает когда требуется протянуть пачку проводников с никакими токами на достаточно большое расстояние. Но требуется достойная механическая защита. Для одной двух релюшек в квартире (где кабели кладутся в штрабу) смысл ее использовать стремится к нулю. Проще обычный кабель взять.
21.08.2013 в 07:57:50
SVKan написал : Проще обычный кабель взять.
Вот-вот. А какой подходящий кабель скорее всего будет под рукой при монтаже проводки в квартире? ВВГ 3х1.5.
21.08.2013 в 08:16:29
Глава 3.4. Вторичные цепи
3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок
3.4.4. По условию механической прочности: 1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2; 2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2; 3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Или это не в тему?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу