Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2006 в 22:38:14

Можно ли на кабель NYM с жилами 2.5мм ставить 25А автомат? В книге читала, что такие провода расчитаны максимум на 21А. Вопрос возник всвязи с тем, что думаю какой автомат поставить на трехфазную варочную поверхность 6.7кВт. Подведен кабель 5*2.5мм. Скольки амперную розетку ставить для подключения? Есть 16А силовая розетка. Подойдет ли она? Кстати, в инструкции к поверхности "Ariston" указано 16А 5*1.5мм.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2006 в 22:50:37

manulis написал : Можно ли на кабель NYM с жилами 2.5мм ставить 25А автомат? В книге читала, что такие провода расчитаны максимум на 21А. Вопрос возник всвязи с тем, что думаю какой автомат поставить на трехфазную варочную поверхность 6.7кВт. Подведен кабель 5*2.5мм. Скольки амперную розетку ставить для подключения? Есть 16А силовая розетка. Подойдет ли она? Кстати, в инструкции к поверхности "Ariston" указано 16А 5*1.5мм.

У вас трехфазная плита?

0
vestochka
vestochka
Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 285

22.09.2006 в 23:12:06

Дык, этто, надо как по инструкции! Автомат - всего лишь средство защиты от ПОЖАРА! Нагрелось, расплавилось, короткое замыкание и - ПОЖАР!!! Нет автомата на 25 - и на 30 пойдет. Если указан рабочий ток 16А, подойдёт и 20-ка. А кабель NYM с жилами 2.5 кв. в режиме "олл инклюзив" и 30 А потянет, если не очень длинный. Точнее всё расчитать можно по книжкам или на сайте http://electrik.org/ У меня плита Indesit 5041, 8.7 kW 4 конфорки (15-23см, экспресс-нагрев), гриль, духовка. Автомат 30А, одна фаза, к розетке ПБПП 3х2,5 кв (до автомата 4 м), от розетки ПВС 3х2,5 кв - 1 м, розетка Legrand 25A. Поставил по инструкции и на 10 лет забыл.
Подключение в 2-х и 3-х фазную сети 220-240/380-400 V (звезда/треугольник) - рекомендации по выбору провода видимо аналогичны Вашим, такие же квадраты рекомендуются /3х1,5, 4х1,5 и т.д./

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2006 в 23:24:20

avmal написал : У вас трехфазная плита?

Виноват. Просмотрел сразу про трехфазность. Вам и 5х1,5 хватило бы, но раз провели 5х2,5, то поставьте автомат 16А. Больше не надо.

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

23.09.2006 в 03:55:41

vestochka написал : http://electrik.org/

спасибо за ссылочку !

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

23.09.2006 в 12:15:07

manulis написал : Скольки амперную розетку ставить для подключения?

Пятиконтактную для электроплит, номинал меньше 16А всё равно не найдёте. Или подключайте стационарно, без розетки, но тогда автомат на эту линию стоит поставить четырёхполюсный или 3P+N.

0

Следование моим советам вредит кошельку

electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

23.09.2006 в 16:13:32

manulis написал : Можно ли на кабель NYM с жилами 2.5мм ставить 25А автомат? В книге читала, что такие провода расчитаны максимум на 21А. Вопрос возник всвязи с тем, что думаю какой автомат поставить на трехфазную варочную поверхность 6.7кВт. Подведен кабель 5*2.5мм. Скольки амперную розетку ставить для подключения? Есть 16А силовая розетка. Подойдет ли она? Кстати, в инструкции к поверхности "Ariston" указано 16А 5*1.5мм.

Таблица расчета мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов http://electro.narod.ru/tables/current.htm

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

23.09.2006 в 17:27:10

Изучал недавно этот вопрос. У меня тоже в квартире изначально 3 фазы. К плите уже строителями подведен 5х4кв.мм. Но!! Варочные панели подключаются из трёх только к ДВУМ фазам (третью оставьте для духового шкафа) - посмотрите внимательно схемы подключения!! Итак, если у Вас вар.панель 6.7кВт, на каждую из двух фаз будет приходиться по 3.35кВт, т.е (делим на 220в) ток надо 15А. Автомата (трехфазного конечно) на 16А хватит, проводки тоже. Но!! Дух. шкаф (на третью фазу) - это может быть запросто и 5кВт - тогда хватит общего автомата на 25А, если же ограничиться дух.шкафом на 3.5кВт - уложитесь в общий 16А автомат на всё :) Розетку я не ставлю. На стенке за блоком кухни с варочной пенелью вмуровал распаечную коробку 10х10см с крышкой на болтах- в ней будут соединения клемниками

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.09.2006 в 22:12:30

Собираюсь ставить независимые поверхность и духовку. Для духовки поставила обычную розетку и 3*2,5 (по-моему меньше сечение разрешаеттся только на освещение). Правильно будет 25А автомат и 16А розетка. Или если розетка 16А, то и автомат 16А?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.09.2006 в 22:14:50

Кстати разве правильно считать при переменном токе, что ток - это мощность делить на напряжение. Ведь пмощность это площадь под графиком тока, а ток по синусоиде... (что-то из школьного курса)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

25.09.2006 в 09:39:19

manulis написал : разве правильно

И для тока, и для напряжения указаны "действующие" значения - для них правильно.

manulis написал : пмощность это площадь под графиком тока

Не-а, но пропорционально интегралу квадрата функции.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу