psnsergey, спасибо за совет!
25.08.2013 в 13:13:28
psnsergey, спасибо за совет!
25.08.2013 в 16:18:18
Patiboy написал : Тот отвод с шаровым краном (который виден на фотографиях в предыдущем сообщении) от отводящей трубы и есть воздухосбросник или просто фильтр?
он самый автоматический (поплавковый) воздухосбросник . есть так же в варианте с боковым подключением - можно ставить вместо крана маевского в верхнюю заглушку радиатора
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.08.2013 в 16:19:58
Patiboy написал : у меня на другой батарее, судя по всему забился терморегулятор danfoss (такой же как на фотографиях в первом сообщ.). Соотв. вопрос - его можно прочистить или под замену
можно снять и промыть обратным потоком воды
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.08.2013 в 15:16:14
psnsergey написал : Сообщение от Patiboy: Сильно ли уступает гофра из нержавейки стальной трубе? Если она не часть стояка - не сильно.
В этой теме вроде разгорелась жаркая дискуссия о гофр.нержавейке - Вы вроде там не на стороне гофры?
Всё же, как можно ранжировать по надежности различные материалы (НержГофра, МП, ППР, Сшитый ПЭТ, медь, обычная нержавейка) для подключения радиатора от стального стояка? Исключая вариант подключения только сталью.
27.08.2013 в 02:47:09
Я там не на стороне гофры для длинных трасс. Для подводок же гофра - зачастую то, что надо. Она часто за счет своей гнучести позволяет обойтись без уголков, а значит, достичь меньшего гидравлического сопротивления. Именно в сложных условиях монтажа, где много поворотов и загибов. При проводке, например, металлопласта при этом вынуждены ставить уголки, а гофру можно изогнуть очень малым радиусом.
01.09.2013 в 19:03:32
перекрещивание - перехлест подводок к радиатору , применяется при нижней подачи по стояку
.. при гнутье труб применялся ручной гидравлический трубогиб RIDGID ..
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу