2SerBoroz Этих веток было много больше ...
24.09.2006 в 15:50:53
2SerBoroz Этих веток было много больше ...
24.09.2006 в 16:16:34
Домашняя сеть Провода Наука о контактах
24.09.2006 в 18:37:59
Ребята, в общем провозился с перфоратором в руках целый день, в итоге многое, конечно, прояснилось, но и появились новые вопросы. Итак:
Стена, смежная с залой, 11 см толшиной. Раздолбав перфоратором дырку под коробки для розеток, я с удивлением понял, что перфоратором пробил стенку насквозь - увлёкся. Поскольку с другой стороны в залой у меня будет стоять комп (колонки, усилок), а с этой стороны будет ТВ, ДВД, видеомагнитофон, то на эту комнату я вывел 3 розетки, а на ту хочу 4 (а то и больше, еще кинуть Rj-45 и Rj-11). Дырка уже раздолбана, благо. Провода подведу. Ширина коробки для розеток 6,5 см. Возникает вопрос: Можно ли их как-то всунуть в 11 сантиметровую стену? Или же розетки необходимо сместить?
Перегородки между комнатами кирпичные. Ширина кирпичной кладки порядка 5-6 см. Где ведутся провода? Выдалбливать в кирпиче штробы, или просто запустить их под штукатуркой?
Можно ли в одной штробе провести антенный кабель на ТВ, кабель 5 категории (витая пара) под комп, и кабель 220В? Не будут ли идти помехи на ТВ и на витую пару? Или же их лучше провести отдельно? Если да, то на каком расстоянии от 220В?
Есть ли необходимость в доме 1989 года менять провод, идущий на люстру? (алюминиевый). Или не стоит связываться с этим, простите, "геморроем"? А просто заменить выключатель?
В связи с проблемой №1 от одной распределительной коробки (она над дверью в комнату, в которой я всё это затеял) будет идти провода на 12 розеток (в которых теоретически будет присутствовать нагрузка в один момент до 5000-6000 Вт). Есть ли смысл менять распределительную коробку? И если да, то на какую? Я в квартире живу недавно, даже не знаю, в единственном ли она числе, или нет. Да, у меня в квартире электроплита. Если это как-то прояснит ситуацию. Какого сечения провод вы порекоммендуете?
Заранее спасибо. Жду ответа!
25.09.2006 в 09:52:47
-=Ritchie=- написал : Проблема 1.
Теоретически да, т.к. глубина коробок 40 мм (бывает и 60, но лучше их под диммеры ставить, если есть). Я бы все же две коробки совместил, а отсальные увел влево на одной стене и влево на другой (или вправо).
-=Ritchie=- написал : Проблема 2.
Под штукатурку, только сперва нанести ее, потом ее же штрабить. От кирпича пылищи и грязищи все же больше и ядовитей.
-=Ritchie=- написал : Проблема 3.
Если удасться, попробуйте 30 см минимум расстояние сделать. Если мощность, потребляемая 220
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.