leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.08.2007 в 22:44:26

ВТБ! написал : Ещё одно исключение от Хитачи пойдёт?
Внутренний блок запитан напряжением 39В от внешнего.

Любой внутренний блок сплит системы запитан от внешнего. Мы разговаривали об главном питающем кабеле. Он может заходить во внутренний блок, от клемника с помощью многожильного кабеля отходить на внешний, и по жилам того же кабеля возвращаться на управление и питание воздушной крыльчатки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.08.2007 в 10:06:42

leonard написал : Он может заходить во внутренний блок, от клемника с помощью многожильного кабеля отходить на внешний, и по жилам того же кабеля возвращаться на управление и питание воздушной крыльчатки.

Монтажники так и сделали - в нарушение инструкции по установке. По инструкции (для данной конкретной серии) требовались два межблочных кабеля: трёхжильный 220В и двухжильный для обратного питания. После ряда пробоев с фазы на землю в месте соединения шнура с кабелем (обжали гильзами, развели в пространстве - но влажность), я запитал непосредственно внешний блок (тоже по монтажной инструкции).

Любой внутренний блок сплит системы запитан от внешнего

В качестве опровержения приведу другой свой кондиционер - от MHI. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.08.2007 в 19:14:58

ВТБ! написал : Монтажники так и сделали - в нарушение инструкции по установке. По инструкции (для данной конкретной серии) требовались два межблочных кабеля:

Никто не тащит два кабеля, все установщики работают с шести-восьми...-жильными кабелями, что бы связать два блока.

ВТБ! написал : В качестве опровержения приведу другой свой кондиционер - от MHI.

И где приведение??

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.08.2007 в 09:19:01

leonard написал : Никто не тащит два кабеля, все установщики работают с шести-восьми...-жильными кабелями, что бы связать два блока.

Главное, чтобы вакуумный насос не забыли. :)

где приведение??

0