25.08.2013 в 17:53:24
Всем доброго дня суток! Покритикуйте схемку для квартиры. Земли нет, дом 89 года выпуска. Посоветуйте что подправить. Заранее спасибо.
25.08.2013 в 18:08:26
Punter, Свет лучше раскидать под разные УЗО, меньше неудобств будет потом. Не знаю Ваш бюджет, но думаю что АВ 1р+N, 1р будут предпочтительней, - не надо будет ставить шесть шинок N, да и щиток меньше будет. УЗО лучше ставить 63А, больше гарантии что выдержат 40А. P.S. А какого типа вводной дифф в этажном щитке?
25.08.2013 в 22:19:21
Бюджет конечно ограничен, но планирую делать для себя. Хочется качества и надежности. Есть сомнения по поводу водного дифа и АВ, который после УЗМ, т.к в электрике не силен. Поэтому прошу совета, какой диф запланировать 40/300 мА, 63/100 или 63/300. И поподробнее какой все-таки АВ и на сколько полюсов воткнуть. В схеме все УЗО с 40А на 63А поменял.
25.08.2013 в 22:29:11
Punter, Свет то всё таки раскидайте под разные УЗО и УЗО на свет уберется. На лоджию достаточно УЗО40А. А какой АВ или Дифф сейчас стоит в этажном щите - номинал и название? Что в этажном щите вообще есть? Сфотографируйте пожалуйста и выложте здесь.
25.08.2013 в 22:35:53
1.Зачем на освещение УЗО с 30-й утечкой? Достаточно 300-й. И как уже сказали не стоит мешать розетки и освещение и брать их из-под одного УЗО. 2.Я бы вводной дифф. вообще выкинул и поставил вместо него обычный автомат. Если где-то утечка будет выше 300 мА, то что тогда вся квартира погаснет?
Punter написал : Земли нет, дом 89 года выпуска.
"Земля" скорее всего есть. Просто проводники N и PE объединены в один PEN.
25.08.2013 в 22:42:39
Bor написал : Я бы вводной дифф. вообще выкинул и поставил вместо него обычный автомат. Если гд-то утечка будет выше 300 мА, то что тогда вся квартира погаснет?
Погаснет, но не сгорит!
Bor написал : И как уже сказали не стоит мешать розетки и освещение и брать их из-под одного УЗО.
Это почему????? Наоборот, если весь свет под одним УЗО, то любой чих на одной линии и квартира без света!
Bor написал : Достаточно 300-й.
Это УЗО противопожарное, оно не защищает человека!!!!
25.08.2013 в 22:48:22
DED@ПВО написал : Не знаю Ваш бюджет, но думаю что АВ 1р+N, 1р будут предпочтительней, - не надо будет ставить шесть шинок N, да и щиток меньше будет. УЗО лучше ставить 63А,
С фига ли? Наоборот щиток будет больших размеров, т.к. 2-х полюсные автоматы занимают больше места.
DED@ПВО написал : Погаснет, но не сгорит!
Так вот для этого и надо освещение взять из под 300-го УЗО (можно из-под 2-3-х), а розеточные группы из-под 30-х, они же (30-е УЗО) будут работать и на утечку 300 мА, а общее 300-е УЗО - не нужно. Либо оно должно быть селективным.
DED@ПВО написал : Это почему????? Наоборот, если весь свет под одним УЗО, то любой чих на одной линии и квартира без света!
Ответил выше. Можно из-под 2-3-х.
25.08.2013 в 22:49:31
Punter написал : Посоветуйте что подправить
на освещение1- 2 комнат,достаточно одной линии под АВ10А,кухня-коридор-АВ10А,комнаты 3-4 так-же одна линия под АВ10А,освещение можно вывести из под узо 30мА,достаточно узо на 300мА.
25.08.2013 в 23:00:12
DED@ПВО написал : Я предлагаю АВ 1р+N в одномодульном исполнении: но они немного дороже обычных 2р.
Так это не автоматы это диффы.
25.08.2013 в 23:05:22
DED@ПВО написал : Punter, Свет то всё таки раскидайте под разные УЗО и УЗО на свет уберется. На лоджию достаточно УЗО40А. А какой АВ или Дифф сейчас стоит в этажном щите - номинал и название? Что в этажном щите вообще есть? Сфотографируйте пожалуйста и выложте здесь.
Сейчас там одно старье, три старых автомата, выключатель и счетчик.
25.08.2013 в 23:23:29
Весь свет на одном УЗО? Вот сработает в ночи - как искать будете? Разделите свет на другие УЗО. Ну и УЗМ поменяйте местами с входным двухполюсным.
26.08.2013 в 00:08:14
Punter написал : УЗМ и АВ не совсем понял зачем менять местами, здесь на форуме наоборот советовали ставить именно в таком порядке?
А у тех советчиков внятные обоснования были? Кроме нежелания ждать 10 сек / 6 мин?
26.08.2013 в 00:44:27
Punter написал : Пока схемка получается такая
Свет из под УЗО 25А 300мА :yu:)раскидайте по одной линии под УЗО 63А. Кстати - потеряли линию свет кухня? Перед УЗМ поставьте АВ40А 2р. После УЗМ поставьте ВН63 вместо АВ40А 2р, а верхнее УЗО 25А подключите между первым АВ40А и УЗМ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.