Ruba
Ruba
Эксперт

Регистрация: 07.11.2010

Москва

Сообщений: 1556

09.06.2020 в 02:28:46

Вот что получилось. К02 еще более злые зубы имеет. Размеры (диаметры) впадин я не знаю, так как Klauke 02 в руках не держал. Осталось теперь это все вместе с размерами гильз проанализировать.

Но мое мнение, которое я уже много раз высказывал остается прежним - нужно тупо пробовать и иметь несколько обжимок, чтобы любая гильза могла вам пригодиться. НЕ надо забывать, что провода тоже разные бывают по сечению, несмотря на их маркировку.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

09.06.2020 в 14:45:35

Ruba написал: К02 еще более злые зубы имеет. Размеры (диаметры) впадин я не знаю, так как Klauke 02 в руках не держал.

Ruba, судя по форме зубов могу предположить, что они нужны для компенсации меньшего полного сечения моножилы по сравнению с многожильным того же номинала плюс избежать раздавливания моножилы на части.

0
Ruba
Ruba
Эксперт

Регистрация: 07.11.2010

Москва

Сообщений: 1556

09.06.2020 в 16:18:00

Serpiph написал:

Ruba написал: К02 еще более злые зубы имеет. Размеры (диаметры) впадин я не знаю, так как Klauke 02 в руках не держал.

Ruba, судя по форме зубов могу предположить, что они нужны для компенсации меньшего полного сечения моножилы по сравнению с многожильным того же номинала плюс избежать раздавливания моножилы на части.

Serpiph, Да, я тоже так думаю (в плане сечения). Насчет раздавить - пойдите на первую вкладку темы - там фото вдавленной толстостенной гильзы Стандарт от Клауке есть от автора темы. Интересно - как будет выглядеть отпечаток от зубов K02. Если бы кто выложил фото вдавленной гильзы для моножилы от Клауке от обжимки K02 - тема приобрела бы новый поворот. Но боюсь, количество таких владельцев клещей, да еще читающих эту тему, стремится к нулю. Вот фото с первой стрницы утащил

0
Ruba
Ruba
Эксперт

Регистрация: 07.11.2010

Москва

Сообщений: 1556

09.06.2020 в 16:42:11

Кстати, у книпекса плашка с шариком наверху для 10/16 (в изоляции) она же 16/25 без изоляции для гильз для многожильных проводников предназначена. Даже на каком-то их видео я это встречал. В общем, у каждого производителя своя логика.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.06.2020 в 21:44:47

вероятно допуски впечатляют..почему тогда клауке не разрешили свои соединители книпексом давить? где бы haupa купить не по 100 штук?

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

10.06.2020 в 12:48:09

Ruba написал: Кстати, у книпекса плашка с шариком наверху для 10/16 (в изоляции) она же 16/25 без изоляции для гильз для многожильных проводников предназначена. Даже на каком-то их видео я это встречал. В общем, у каждого производителя своя логика.

Ruba, вот про указание на многопроволочные или однопроволочные жилы у Книпекса нигде не нашёл, как ни искал. Полчаса назад от российского представителя Knipex по электронной почте получил ответ, что 97 49 16 и 97 49 23 обжимают как наконечники, так и соединительные гильзы (как изолированные, так и неизолированные) по типу "сфера-шип".

0
Ruba
Ruba
Эксперт

Регистрация: 07.11.2010

Москва

Сообщений: 1556

10.06.2020 в 13:48:27

Ну а что Вы ожидали от Книпекса услышать? Вы у Книпекса и размеров гильз не найдете. Они их явно на стороне заказывают. А в продвижении своего инструмента заинтересованы. А вот Клауке не заинтересованы в продвижении Книпекса - и ответ соответствующий.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

10.06.2020 в 18:35:08

Ruba написал: Ну а что Вы ожидали от Книпекса услышать? Вы у Книпекса и размеров гильз не найдете. Они их явно на стороне заказывают. А в продвижении своего инструмента заинтересованы. А вот Клауке не заинтересованы в продвижении Книпекса - и ответ соответствующий.

Ruba, вот второй ответ: "да гильзы и наконечники указаны верно, такой тип плашки пригоден для любого вида жилы.

Как для соединения втулочного типа двух жил при наращивании, так и для наконечника. Если это допускает нормативная документация.

Зачастую требуется обжим шестигранного типа для подобных наконечников и ГИЛЬЗ. Якобы он надежнее и качество обжатых жил плотнее."

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

10.06.2020 в 19:52:32

Ruba, я могу понять и тех, и других. Klauke не хочет отвечать за качество, если это сделано чужим инструментом плюс не хочет терять выгоду от продаж. Knipex хочет продать свой инструмент, ему ограничения не выгодны.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

10.06.2020 в 23:33:29

то есть параллельные и соединители не din тех же диаметров использовать можно, но только под собственную ответственность?

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.06.2020 в 02:15:30

нашел din у haupa. в топку klauke)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.