Alexiy написал : на напряжении 110 кВ и выше воздушных выключателей не бывает.
Как это не бывает? Новых, может, не делают. А старые очень даже есть. Вы бы хоть
02.09.2013 в 13:17:35
Alexiy написал : на напряжении 110 кВ и выше воздушных выключателей не бывает.
Как это не бывает? Новых, может, не делают. А старые очень даже есть. Вы бы хоть
02.09.2013 в 13:40:19
rele_svg написал : Как это не бывает? Новых, может, не делают. А старые очень даже есть. Вы бы хоть википедию почитали бы
просто покажите мне фото действующего воздушного выключателя на 110 кВ и прекратим уже этот ненужный спор.
02.09.2013 в 13:54:08
Alexiy написал : просто покажите мне фото действующего воздушного выключателя на 110 кВ и прекратим уже этот ненужный спор.
Сейчас прямо побежал фотографировать. Я в отпуске, и на работу ради этого идти, и тем более ехать на подстанцию, не хочется. А то и 110 и 330 сфотографировал бы. Только Вы всё равно не поверите. Высокая сторона - не ваш конёк.
02.09.2013 в 14:08:33
rele_svg написал : Высокая сторона - не ваш конёк.
Ну, я же 500 кВ выложил... могу и 220 выложить - там чуть менее грандиозные сооружения
rele_svg написал : А то и 110 и 330 сфотографировал бы.
ну, кстати, рабочие токи там как раз 30-50 кА - к чему бы это?
4eh написал : не могу себе представить если чесно ток замыкания 35кА на землю ВЛ 500..
rele_svg написал : всё равно не поверите.
почему же? в Интернете фото ВВ 110 кВ присутствуют в достаточно большом количестве и даже видеоролик испытания... а мне в жизни не довелось их повстречать (и не доведётся уже, похоже...) - поэтому просто интересно.
02.09.2013 в 14:25:16
Alexiy написал : почему же? в Интернете фото ВВ 110 кВ присутствуют в достаточно большом количестве и даже видеоролик испытания... а мне в жизни не довелось их повстречать (и не доведётся уже, похоже...) - поэтому просто интересно.
у меня на пс 110\6 из воздушных только ВЭМ 6 стояли.На 110 стояли болгарские ММО (масло) поменяли на АВВ (элегаз) А так то воздушники 220-330 кВ монстры еще - особенно при включениях -как граната взрывается..И есть их в работе еще валом.
02.09.2013 в 14:28:12
Alexiy написал : ну, кстати, рабочие токи там как раз 30-50 кА - к чему бы это?
Не рабочие, а номинальный ток отключения. Рабочий ток около 2000А. Реально токи КЗ больше 20кА только возле мощных источников. Сопротивление ВЛ сильно снижает токи КЗ.
Alexiy написал : а мне в жизни не довелось их повстречать (и не доведётся уже, похоже...) - поэтому просто интересно.
Ну дома я точно этого не держу. Попозже, если не забуду. Вот ВВ-750 кВ у меня фото и на работе нету. Они в другом филиале, за 200 км :) Только из интернетов фото нарыл. (взято на )У нас только 110 и 330. Если очень хочется, напомните в личку на следующей неделе. Но чем они будут отличаться от фоток, найденных в интернете?
02.09.2013 в 14:37:46
rele_svg написал : Сопротивление ВЛ сильно снижает токи КЗ.
и бетонные реакторы
02.09.2013 в 15:58:36
Просто взяли и зафлудили тему... Куда смотрит модератор?:)
02.09.2013 в 15:59:38
4eh написал : и бетонные реакторы
бетонные на 10 кВ в основном используются, а на более высоких напряжениях - я масляные встречал.
rele_svg написал : Только из интернетов фото нарыл.
не, я же просил
Alexiy написал : Воздушные - разве что разъединители, но никак не выключатели...
а вы мне опять разъединители... и ОПН на заднем плане а воздушные выключатели там действительно есть на фотках, только на других
Ixtim написал : Просто взяли и зафлудили тему... Куда смотрит модератор?
мы обсуждаем адекватность требования 0,5 Ом. Да, немного тема в сторону вильнула, но пока недалеко... :) Хорошо, прекращаем оффтопить
02.09.2013 в 18:25:49
Alexiy написал : а вы мне опять разъединители... и ОПН на заднем плане
Ошибаетесь. Как раз вертикальные разъединители на заднем плане, а на переднем - выключатели. Учите матчать. И с реактором у Вас промашка...
Alexiy написал : мы обсуждаем адекватность требования 0,5 Ом
Ответа-то нету. Это на подстанции тонны металла на гектарах площади зароют, и то не всегда 0,5 Ом получается.
02.09.2013 в 19:39:38
rele_svg написал : Учите матчать.
сначала научитесь ссылки вставлять! а то в вашем сообщении написано а ссылка ведёт на :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.