agarkovand написал :
Можно конечно, но тогда нужно будет 5 кабелей тянуть в квартиру, а так я хотел обойтись 4-мя.
Не понял - щитка в квартире не будет? Тогда уж сделайте маленький бокс на кухне и до него один кабель 6-10 мм.кв. А оттуда разводите.
agarkovand написал :
Розетки тут у меня все либо на 3х4, либо на 3х2,5. Розеток на 3х1,5 нету. Почему нельзя на кабель 3х4 повесить 3 (три) 16-ти амперных розетки?
А холодильник? Почему нельзя, точнее, как можно - CS написал.
agarkovand написал :
Это, думаю, лишнее.
Может быть...
agarkovand написал :
В этом вопросе мне не понятна разница между до/после
Ставится вводной АВ с пломбой, после него счетчик с пломбой. Чтобы исключить возможность незаконного подключения. Дальше уже что угодно.
Не знаю, как в Вашем государстве, у нас формально так. Ни разу не видел опломбированного АВ в "живом" щитке, но люди у нас периодически интересуются, где можно найти АВ с возможностью опломбировки.
agarkovand написал :
А для внуков?...
Ну, много-не мало)
agarkovand написал :
Не горит и не дымит :-) Маркетинг?
Я к "нашему" НГ-ls привык просто) Берите НГД - все спокойней будет)
agarkovand написал :
Я и сам хотел бы поставить автомат и счетчик помощнее - но боюсь, не разрешат.
Счётчик-то точно разрешат)
agarkovand написал :
А как это - неотключаемую?
Это если щиток в квартире, то в случае вашего длительного отсутствия можно все обесточить общим рубильником, а автомат холодильника подключить до этого самого рубильника. Чтобы только он не отключался) Но видимо, у Вас не актуально.