У тестя на даче в гараже стоял счетчик (запитан прямо со столба алюм. 10 мм), от счетчика идет две линии - на сам гараж и воздушка на баню, где на входе стоит пакетник (если правильно назвал) фото 1, который постоянно гудит (вернее - трещит). Разводили все это безобразие местные "умельцы" из товарищества, не вполне трезвые.
Сегодня обнаружил странную вещь: при отключении одной из пробок, на корпусе счетчика появляется фаза, о чем свидетельствует пробник. При включении этой пробки фаза "уходит". Счетчик этот тоже гудел, кстати...
Так как все равно собирался пустить на баню другой провод, морочиться с этим счетчиком не стал - заменил на другой (был в запасе ТОЧНО такой же). Но вопрос "откуда берется такая опасная переполюсовка" остался.
Так же насторожило, что нулевой вводной провод в счетчик (алюм. 10) весь обгорел.
Нагрузка на весь щиток: гараж - несколько ламп освещения, баня - освещение несколько ламп и ТЭН в нагревателе для горячей воды.
Поставил другой счетчик, развел по-быстрому (фото 2), чтобы не оставлять тестя в опасности :).
Вопросы:
- Откуда фаза на корпусе старого счетчика?
- Почему оплавился ноль? (зажим был надежный)
- Почему гудит пакетник? И гудел счетчик?
- Допустимо ли делать ввод как на фото 2 - разрыв обеих проводов ДО счетчика, далее на вход счетчика и на автоматы?
- Как вам нравится использование 4-х жильного гибкого провода в двойной резиновой оболочке сечение 4 мм (на фото 2) для воздушки от гаража на баню (5-6 метров). Помимо ТЭНа будет подключаться эл. печь на 6 кВт. Жилы на щитке в гараже подключены попарно, т.е. в баню приходит две пары - одна на печку, другая на ТЭН и освещение.
- Можно ли вместо гудящего пакетника (фото 1) поставить такой же тройной автомат как на входе счетчика? Их просто есть у нас :).