SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

26.09.2006 в 12:46:33

А в качестве переключателя взять 4-хполюсный щитовой реверсивный кулачковый переключатель на ток эдак 32-50А... например Шнайдеровский K50h004up (50 ампер, реверсивный, 4 полюса)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.09.2006 в 13:15:59

ВТБ! написал : Adelaida Маркировки на розетке или вилке нет? В инструкции не указано? PE найти не сложно - самый длинный штырь/нож на вилке, да и значок быть должон...

В инструкции указано только когдамасло менять в двигателе :-). А к розетке не присматривался пока, наверно есть. PE - это, как я понимаю, protect earth - защитный нуль (которое в почву уходит)? Ну а рабочий можно тестером определить или там тоже значок?

SDMVL написал : А в качестве переключателя взять 4-хполюсный щитовой реверсивный кулачковый переключатель на ток эдак 32-50А... например Шнайдеровский K50h004up (50 ампер, реверсивный, 4 полюса)

Спасибо, буду иметь в виду. Все равно рано или поздно туда полезу

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

30.09.2006 в 06:36:25

Тебе просто к домовому щиту надо подвести кабелек 5х1,5 от твоего генератора.

За такое, если не зарегистрировано, и отыметь могут. Потому как, если в случае пропадания городского напряжения самостийное попадёт в общую сеть, то электрик, отключивший где-то рубильник для какого-то ремонт получит некоторое удовольствие. Правильность подключения переключателей\АВРов должна проверяться инспектором. Предприятие, имеющее дизель, сначала звонит диспетчеру, просит разрешения запустить дизель. А в квартирнокоттеджном хозяйстве сейчас бардак. Но, в случай чего, найдут и взыщут.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2006 в 15:46:25

ал99екс написал : За такое, если не зарегистрировано, и отыметь могут. Потому как, если в случае пропадания городского напряжения самостийное попадёт в общую сеть, то электрик, отключивший где-то рубильник для какого-то ремонт получит некоторое удовольствие. Правильность подключения переключателей\АВРов должна проверяться инспектором. Предприятие, имеющее дизель, сначала звонит диспетчеру, просит разрешения запустить дизель. А в квартирнокоттеджном хозяйстве сейчас бардак. Но, в случай чего, найдут и взыщут.

Как ток от генератора может попасть в общую цепь, если делать коммутацию перекидным рубильником?

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

02.10.2006 в 01:57:17

Как ток от генератора может попасть в общую цепь, если делать коммутацию перекидным рубильником?

  1. Автор неспециалист, может наворотить чего угодно.
    1. Автор может нанять бараноэлектриков, они наворотят чего угодно.
    2. Монтёр, выезжая на линию, должен знать, что возможны сюрпризы. "Закоротить и заземлить" делается не всегда - лень-матушка, зная про дизелёк - отнесётся серьёзнее.
    3. Регистрация (с проверкой правильности монтажа) и разрешение диспетчера на запуск не зря ведь придуманы, были, видать, прецеденты.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2006 в 02:08:20

ал99екс написал :

  1. Автор неспециалист, может наворотить чего угодно.
  2. Автор может нанять бараноэлектриков, они наворотят чего угодно.
  3. Монтёр, выезжая на линию, должен знать, что возможны сюрпризы. "Закоротить и заземлить" делается не всегда - лень-матушка, зная про дизелёк - отнесётся серьёзнее.
  4. Регистрация (с проверкой правильности монтажа) и разрешение диспетчера на запуск не зря ведь придуманы, были, видать, прецеденты.
  1. Автору надо воспользоваться услугами специалиста.
  2. См. п.1.
  3. Монтер, выезжая на линию, всегда должен быть готов к сюрпризам.
  4. Если будет выполнен пункт 1, то актуальность всех остальных отпадает автоматически ...
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

02.10.2006 в 10:13:49

ал99екс написал : За такое, если не зарегистрировано, и отыметь могут.

Автор потому и хотел сделать банальный удлиннитель - полная автономия.

0

Следование моим советам вредит кошельку

SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

02.10.2006 в 10:49:06

ал99екс написал : ... Потому как, если в случае пропадания городского напряжения самостийное попадёт в общую сеть, то электрик, отключивший где-то рубильник для какого-то ремонт получит некоторое удовольствие...

Специально следующим постом было дописано, что основной - резервный ввод сделать на базе взаимосблокированных автоматов либо переключателя...

Виноват, конечно... Не дописал, что монтаж поручать электрику после проверки его пряморукости. А организационные вопросы решать исходя из местной законодательной базы.

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

04.10.2006 в 02:40:30

  1. Автору надо воспользоваться услугами специалиста.

Тут полно тем про таких специалистофф. P.S. Наличие диплома не означает наличия мозгов. Преподы не будут же себя позорить, что учили-учили, но не научили. Пришёл срок - на тебе корочку и проваливай. > 3. Монтер, выезжая на линию, всегда должен быть готов к сюрпризам.

Работа на линии - это не только многодневное сидение на столбах, но и всякая мелочёвка. Для замены вставки , например, не волокти же за собой закоротку.> 4. Если будет выполнен пункт 1, то актуальность всех остальных отпадает автоматически ...

А если нет, кто сидеть будет? Того монтажёра спустя день уже не отловишь. А так, крайний есть: инспектор, принимавший это дело. Не принято - хозяин, незнание законов не освобождает от ответственности. Хотя, тому электрику от этого не легче. > Автор потому и хотел сделать банальный удлиннитель - полная автономия.

Ф ему присоветовали: > Тебе просто к домовому щиту надо подвести кабелек 5х1,5 от твоего генератора. Пропало основное питание - переключился на резервное...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу