avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2013 в 17:54:04

ПPOPAБ написал : Гофра ничего не дает, она не изменяет класс изделия по пожарной опасности.

Т.е. все их сертификаты фуфло и "гофра" запрещена для использования в жилом фонде?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2013 в 18:01:28

Alexiy написал : гофра с индексом нг(A)-LS?

Индексация относится только к кабельным изделиям, а у оболочек ( короб, ПВХ-труба ... ), электроустановочных изделий имеется соответствующий сертификат и называть "ПВХ-короб 40х40 нг-ls" нет никакой необходимости. Вам, как проектировщику, надо бы знать такие вещи. А то, растолковывая нормативы вашими устами, кроме кабеля нг-ls ничего из электротехнической продукции в жилом фонде и использовать нельзя. Я уже обращал ваше внимание, что нормативы надо не только уметь читать, но и уметь понимать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 18:01:40

avmal написал : "гофра" запрещена для использования в жилом фонде?

гофра не запрещена, но и провод в кабель она не превращает (если иначе - приведите подтверждающие документы) так же как металлорукав не запрещён, но локализационной способностью не обладает (если иначе - приведите подтверждающие документы)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 18:02:50

avmal написал : кроме кабеля нг-ls ничего из электротехнической продукции в жилом фонде и использовать нельзя.

для стационарной проводки действительно нельзя. Вернее можно, пока никто не видит...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2013 в 18:07:24

Alexiy написал : гофра не запрещена, но и провод в кабель она не превращает (если иначе - приведите подтверждающие документы)

Вы это на самом деле такой или придуриваетесь? Кто тут кому говорил, что кабель изготавливается путём помещения проводов в "гофру"? Назовите мне его. А вот документ, запрещающий мне делать монтаж тем же ПуВ в соответствующей оболочке мне никто не предоставлял. Есть у вас такой - покажите.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2013 в 18:08:41

Alexiy написал : для стационарной проводки действительно нельзя. Вернее можно, пока никто не видит...

Ни выключатели, ни установочные коробки, ни светильники ... Сначала думать, а потом говорить надо.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

05.09.2013 в 18:11:19

ПPOPAБ написал : Пистолет СМП ? Стрелял пару раз- жестокая машина.

Были изъяты из пользования в начале 70-х, повсеместно. Более совершенные модели, ПЦ-52, ПЦ-84 и им подобные, продолжают успешно работать по сей день. Отличный инструмент, в некоторых случаях, вне конкуренции... Хилти, это для олигархов...:D

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2013 в 18:12:18

Alexiy написал : Вернее можно, пока никто не видит...

Или же просто считает требование приложений к пожарному госту неправомочными. (Один из ведущих специалистов Главэлектромонтажа, официально признанный консультант издания "Новости энергетики".)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 18:12:26

avmal написал : документ, запрещающий мне делать монтаж тем же ПуВ

то есть, вы утверждаете, что провод + гофра = кабель?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 18:14:11

ПPOPAБ написал : считает требование приложений к пожарному госту неправомочными.

ну, тогда и обсуждать нечего. У нас в стране каждый скочет как хочет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2013 в 18:27:10

Ixtim написал : Были изъяты из пользования в начале 70-х, повсеместно.

Места нужно знать... С патронами только худо дело было. А пушка намного круче более совершенных моделей, но очень опасна в руках слабо подготовленных пользователей.

Ixtim написал : Более совершенные модели, ПЦ-52, ПЦ-84 и им подобные, продолжают успешно работать по сей день.

Корочка оператора порохового инструмента мной честно получена в 1989 году. Из пистолетов Тульский ПЦ-84 - вполне удачный, остальное хлам. Хилти - специфичны по применяемой расходке.

Ixtim написал : Отличный инструмент, в некоторых случаях, вне конкуренции...

Именно- в некоторых. В остальных- просто лишний и малополезный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу