К.З. написал : Даже две причины

Три причины :)

  1. При обрыве ноля в трёхфазной цепи однофазные нагрузки получат по полной :(
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 11:30:24

О, да... несимметрия нагрузок на "плавающем" нуле создаст несимметрию напряжений по фазам выжгет 1/3 или даже 2/3 всего электрооборудования в доме. Это, пожалуй и есть основная причина запрета 1-полюсных коммутационных аппаратов в нуле для 3-фазных электропотребителей.

Для 1-фазных электроустановок такая ситуация невозможна, а в данном случае вероятна на 99%

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

06.09.2013 в 11:37:42

Местный дачный электрик крутя сигарку прокрутил мысленно в голове за секунду примерно всю эту ветку форума и кратко выдал клиенту умозаключение "не положено" Спец сразу видно. И про то что ноль плавать будет тоже наверное сразу понял :o

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 11:44:31

запрет на коммутационные аппараты в нуле у любого электрика всегда на уровне подсознания - ночью разбуди и спроси - ответит - НЕЛЬЗЯ! математически обосновать - может и не обоснует... особенно ночью спросонья... :D

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

06.09.2013 в 12:23:58

А собственно чего вы хотите от электрика, каких разъяснений? Объяснение основ электротехники и содержание ПУЭ не входит в обязанности электромонтера. А ведь большинству народа на ПУЭ наплевать, пофиг что "неположено", надо разжевать - почему неположено! А на правила - плевать они хотели. И это не пытливый российский ум, а желание тупо сделать по своему. Меня в школе на уроках труда в седьмом классе учили выключатель ставить только на фазу, при этом учитель много из вышеописанного рассказывал. А еще такой предмет был - физика, там тоже электричество проходили.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.09.2013 в 15:06:38

Hawk-IT, Замени вводной АВ 3р на 4р и проблема исчезнет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.09.2013 в 15:10:07

DED@ПВО написал : Замени вводной АВ 3р на 4р и проблема исчезнет.

DED, лучше обойтись 3П.

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

06.09.2013 в 15:23:52

ksiman написал :

  1. При обрыве ноля в трёхфазной цепи однофазные нагрузки получат по полной

Ключевая фраза. В жилом многоквартирном доме в щите отгорел ноль. Пол дома лишилось бытовой техники.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.09.2013 в 15:50:54

andrewkhv написал : DED, лучше обойтись 3П.

А 4р что, уже нарушение что ли? Зр нуден для коммутирования чистой трехфазки(на двигатель например), а для жилья 4р.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 15:58:53

DED@ПВО написал : А 4р что, уже нарушение что ли?

нет, но нафига?!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.09.2013 в 16:05:27

Alexiy написал : Допустим, подгорит полюс автомата в нейтрали и...

И смотри начало темы! круг замкнулся.

ТС и без этого получил ответы на свои вопросы. К тому же все давно объяснено в Хэлпе, копипастить одно и то же смысла не вижу.