а теперь вопрос: нафига все это, когда достаточно 2 пар ваг 224-112?
09.09.2013 в 10:59:19
а теперь вопрос: нафига все это, когда достаточно 2 пар ваг 224-112?
09.09.2013 в 14:14:15
Rumato написал : Вы от темы не отвлекайтесь.
andrewkhv написал : то, что алюминиевый и что двухжильный (и то, и другое запрещено в квартирной проводке с 2001г)
У Вас претензия была к
123456789 написал : Кабель - АВВГ 2x2.5.
Можно сделать и за светильником на WAGO, если места хватит.
Ну так какие показания класть запрещенный АВВГ и какие препятствия положить ВВГнг, с расчетом на возможную будущую реконструкцию проводки в квартире?
09.09.2013 в 14:26:24
andrewkhv написал : no comments...
Так и не просили вроде комментировать... ;) По сути всё верно сказано: если существующий провод на первый светильник - двухжильная алюмишка, то нет никакого смысла применять трёхжильнцю медь для второго светильника, если не планируется проводить капитальную замену всей проводки при этих работах. Что же до запрета алюмишки "в квартирной проводке с 2001", то применять подобные требования стоит там, где эти требования распространяются...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2013 в 14:43:12
sergey_sav написал : если не планируется проводить капитальную замену всей проводки при этих работах.
тут ключевое слово "если". завтра у ТС могут начать отваливаться розетки (тьфу-тьфу!), и данное мероприятие легко может самостоятельно нарисоваться независимо от его желаний.
09.09.2013 в 15:51:01
wandal написал : А в чем проблема? Старая проводка сделана алюминием и без заземления. Нужно где-то нарастить или перенести - используем АВВГ 2х2.5.
Проблема например в том, что указанный светильник требует наличия проводника РЕ. И что-то я сильно сомневаюсь, что его под потолком ставить собрались...
09.09.2013 в 16:52:52
SVKan написал : Проблема например в том, что указанный светильник требует наличия проводника РЕ
Ага, требует. А нету. И взять негде. А он требует. Прям даже не знаю что делать:help.
09.09.2013 в 17:16:00
SVKan написал : Проблема например в том, что указанный светильник требует наличия проводника РЕ. И что-то я сильно сомневаюсь, что его под потолком ставить собрались...
На стенах будут светильники Что за проводник PE???? Запутали меня окончательно, такой мелкий вопрос, а 10 мнений :)
09.09.2013 в 17:20:02
wandal написал : Ага, требует. А нету. И взять негде. А он требует. Прям даже не знаю что делать:help.
что такое PE??? Метр кабеля проложить, а столько проблем :)
09.09.2013 в 17:25:25
РЕ - это та самая земля, которую все хотят у себя поиметь в щите.
09.09.2013 в 19:24:18
andrewkhv написал : тут ключевое слово "если".
Ключевые слова тут иные... Требования "распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки". А посему, коль взялся кто-то в старом действующем фонде переносить (или добавлять) розетку на пол-метра или же довесить вторую лампочку и при этом сращивает алюмишку с алюмишкой, то и нечего его тыркать в нормативы, которые к рассматриваемому вопросу не имеют отношения. А уж что будет завтра, известно только автору вопроса и, что там "нарисуется помимо его желаний", покажет только время.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу