Аватар пользователя
theklf

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 6

08.09.2013 в 11:34:36

Всем привет! Мне нужен совет от сообщества. Пока бабушка все лето была на даче, произошло ЧП: по возвращении обнаружили, что затопили соседей снизу. в двух словах ситуация: последний этаж 9-тиэтажки. Батареи 6 лет назад меняли централизованно всему дому. На батареях - кран для стравливания воздуха (на картинке), причем не кран Маевского, а обычный шаровой кран:

Видимо, весной кто-то случайно задел этот кран (открывается он совершенно легко), а когда ДЭЗ стал опресовывать/промывать/тестировать отопление в августе, вода пошла через этот кран. У нас ущерб минимальный (квартира бабушкина, линолеум, простой ремонт), у соседей явно больше. Т.к. батарея - зона ответственности ДЭЗ, хочу вину перенести на них: должны проверить кран, или хотя бы предупредить о такой необходимости заранее (не предупреждали); + у меня есть сомнения в том, что такие краны (такого типа) вообще можно ставить в квартире на систему отопления. Помощь зала требуется в:

  1. Общие оценки реальности такого дела
  2. Ссылки на документы, регламентирующие проведение подобных работ ДЭЗ (порядок проведения, проверки, подготовки и т.д.)
  3. Мнения о соответствии такого крана СНиПам (со ссылкой на них, если можно)
  4. Что писать сейчас (акт не составлялся, пока говорим, что ничего не знаем, ничего не закрывали/открывали): писать ли, что был открыт кран или не писать? надо же акт составлять? Это, собственно, пока самый срочный и важный вопрос ИМХО

PS Жильцы снизу вызывали ДЭЗ. В акте ДЭЗ написал, что виноваты мы. К бабушке приходили, но она ничего не подписывала. Всем спасибо за советы и мнение!

0
Вложение
Аватар пользователя
Omen

Местный

Регистрация: 18.03.2012

Павловский Посад

Сообщений: 83

08.09.2013 в 22:30:29

Если кран исправен виноваты вы.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

09.09.2013 в 12:59:58

theklf написал : зона ответственности ДЭЗ, хочу вину перенести на них: должны проверить кран, или хотя бы предупредить о такой необходимости заранее

а как? к бабушке на дачу делегацию парламентеров послать?

а вообще в суд рекомендую обратится, по мимо оплаты ремонта соседям, оплатите работу юристов всех сторон, экспертов, да и судью повеселите.

0
Аватар пользователя
theklf

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 6

09.09.2013 в 14:09:44

Viktor__s повесить объявление на двери - чтобы соседи позвонили и предупредили

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

09.09.2013 в 15:24:05

theklf хорошие у вас соседи - все объявления с дверей зачитывают (за свой счет) вашей бабушке! а то и двум-трем (десяткам) других бабушек! И о чем предупредили? О необходимости закрыть открытые краны? так это предупреждение поможет лишь тому, кто знает о том,что кран открыт. Радуйтесь,что не газовый вентиля ваша рукастая бабушка открутила - они тоже легко крутятся.

з.ы. и снимите с краника "бабочку", чтоб второй раз не повторить потоп. (можно еще и заглушку поставить - только не переусердствуйте - эти китайские краны лопаются даже сами по себе,когда их не трогают).

0
Аватар пользователя
theklf

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 6

09.09.2013 в 22:00:44

насколько я понимаю, есть снип, который предписывает ставить на батареи воздушники, а не обычные штуцерные краны (или как там они наз-ся) и т.к. система отопления это общее - почему бы не проверять такие вещи перед испытанием?

0
Аватар пользователя
Yrander

Местный

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 45

10.09.2013 в 18:38:52

theklf написал : Видимо, весной кто-то случайно задел этот кран (открывается он совершенно легко), !

Видимо, вы свою вину хотите переложить на других. Случайно кран не открыть. Вполне возможно по недомыслию.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

10.09.2013 в 19:55:15

Что-то я не пойму почему тему не закроют :confused:. Система отопления многоквартирных домов всегда, даже летом, находится заполненной водой. Иначе она очень быстро сгниет. Ни один сантехник в здравом уме ее на лето, весной, сливать не будет - потому что осенью получит забитую окалиной обратку и тучу свищей.

Каким-либо способом съехать, что якобы воду дали внезапно и не предупредив - у вас не получится - а вранье никто не любит:applause:. Особенно судьи.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

10.09.2013 в 19:57:21

theklf написал : насколько я понимаю, есть снип, который предписывает ставить на батареи воздушники, а не обычные штуцерные краны (или как там они наз-ся) и т.к. система отопления это общее - почему бы не проверять такие вещи перед испытанием?

Не надо придумывать того, чего нет. Приведите ссылку.

0
Аватар пользователя
theklf

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 6

10.09.2013 в 23:04:35

key484 написал : Не надо придумывать того, чего нет. Приведите ссылку.

СНиП*"тепловые сети" 41-02-2003 пункт 10.22 такая же формулировка есть в старом снипе 2.04.07 -86 (пункт 7.23) и в Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго №115 от 24.03.2003) В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники)

0
Аватар пользователя
theklf

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 6

10.09.2013 в 23:06:33

key484 написал : Что-то я не пойму почему тему не закроют :confused:. Система отопления многоквартирных домов всегда, даже летом, находится заполненной водой. Иначе она очень быстро сгниет. Ни один сантехник в здравом уме ее на лето, весной, сливать не будет - потому что осенью получит забитую окалиной обратку и тучу свищей.

Каким-либо способом съехать, что якобы воду дали внезапно и не предупредив - у вас не получится - а вранье никто не любит:applause:. Особенно судьи.

А как тогда объяснить факт, что вода пошла в наше отсутствие? Через кран, который оказался приоткрытым, когда мы обнаружили залив

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

10.09.2013 в 23:47:40

theklf, Ну попробовать пободаться можно. На батареях по уму должны ставиться краны маевского, которые открываются инструментом (ссылок не будет). Краник этот должен также по уму быть на чердаке в ведении сантехников. Но схемы отопления разные и чердака может не быть. Но кран на общей магистрали в ведении ДЭЗа. Отвечает ДЭЗ. Это точно. И их задача - чтобы несанкционированно этот кран не открывался. Ну например в доме есть дети.... могут легко покрутить и .... например обвариться кипятком зимой.

ИМХО, надо упирать на то - что такой легко открываемый кран - нарушение. Такому крану там не место. Ну хотя бы барашек сняли, или опечатали толстой проволокой от случайного открытия.

theklf написал : В акте ДЭЗ написал, что виноваты мы

Определяет ВИНОВНОГО СУД, а ДЭЗ лишь может указать причину, по которой произошел потоп.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

11.09.2013 в 09:17:16

theklf написал : СНиП*"тепловые сети" 41-02-2003 пункт 10.22 такая же формулировка есть в старом снипе 2.04.07 -86 (пункт 7.23) и в Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго №115 от 24.03.2003) В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники)

И в каком месте шаровой кран перестал быть запроной арматурой? ИМХО, Вы или Ваши родственники что-то недоговоривают. Забота о неосознающих свои действия гражданах - лежит на самих гражданах, их родственниках и опекунах, например установка розеток со шторками, снятие или опломбировка рукояток вентилией и пр. С таким же успехом можно открутить смеситель и открыть запорный кран от стояка, и пытаться сьехать, что он в зоне ответственности УК. Кстати ответсвенность УК тут только за то, что он исправный, а по сути это на 1/[число собственников] долю Ваше общедомовое имущество. Если кран исправный - претензий к УК быть не может.

Ключи (поливать цветы) никому не оставляли (внукам, соседям)?

0
Аватар пользователя
theklf

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 6

11.09.2013 в 10:06:13

key484 написал : И в каком месте шаровой кран перестал быть запроной арматурой? ИМХО, Вы или Ваши родственники что-то недоговоривают. Забота о неосознающих свои действия гражданах - лежит на самих гражданах, их родственниках и опекунах, например установка розеток со шторками, снятие или опломбировка рукояток вентилией и пр. С таким же успехом можно открутить смеситель и открыть запорный кран от стояка, и пытаться сьехать, что он в зоне ответственности УК. Кстати ответсвенность УК тут только за то, что он исправный, а по сути это на 1/[число собственников] долю Ваше общедомовое имущество. Если кран исправный - претензий к УК быть не может.

Ключи (поливать цветы) никому не оставляли (внукам, соседям)?

кран не перестал быть запорной арматурой. вот тут вопрос как раз в том, что запорная арматура или запорная арматура для стравливания воздуха :)

насчет ключей - я не отрицаю, что кто-то открыл случайно кран. и зачем мне недоговаривать - я не в суде :)))) вопрос в том, что такой кран не должен стоять, если стоит - то по логике должен быть на "спецконтроле" у жека

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

11.09.2013 в 12:47:01

Шаровому крану пофиг, что стравливать - воздух или воду. Не прокатит.

Единственное - если этот кран прикипел, и тот, кто его по какой-то причине открыл, не смог его закрыть до конца по причине его неисправности. Тогда ответственность 50\50 - кран неисправен (УК по голове), но и вы с чего полезли его крутить (т.к. отопление - зона ответсвенности УК).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу