доброго времени.нужна помощь-есть 9 рольставен с електромотором,у каждой свой выключатель,все работы уже законченны,и тут заказчик просит сделать одно место для центрального управления всеми,интересует только какие реле или блоки управления,названия(желательно марка и артикль) и плюс минус схема,производитель желательно европейский.
примерно так они и установлены,и цвет вроде такой и работают,но по отдельности,с блоками думаю здесь будет проблема,нашел в гуге это-М230HR,местного разлива,но в инструкции ничего нет про автоматическое откл.напряжения в случае если какая то закроется-откроется раньше остальных.
avdeev6565 написал :
доброго времени.нужна помощь-есть 9 рольставен с електромотором,у каждой свой выключатель,все работы уже законченны,и тут заказчик просит сделать одно место для центрального управления всеми,интересует только какие реле или блоки управления,названия(желательно марка и артикль) и плюс минус схема,производитель желательно европейский.
Вы бы хоть сообщили чем сейчас управляются рольставни (марка и артикул :)/ Согласны ли заказчики заменить кнопки управления на другие? А то ведь может случиться так. что ничего сделать нельзя по исходным данным.
марку привода уточню,ремонт закончен полностью,:),и все вроде фунциклирует ,но заказчик слезно просит хотя б одно центральное место управления.
BOE написал :
Вы бы хоть сообщили чем сейчас управляются рольставни (марка и артикул :)/ Согласны ли заказчики заменить кнопки управления на другие? А то ведь может случиться так. что ничего сделать нельзя по исходным данным.
avdeev6565 написал :
марку привода уточню,ремонт закончен полностью,:),и все вроде фунциклирует ,но заказчик слезно просит хотя б одно центральное место управления.
2клавишные пульсанты "вверх-вниз"
Перейдем к следующему шагу:) У пулсьсатов есть артикул или другие опознавательные характеристики? Предположу, что с центрального места должно быть управление типа закрыть/открыть все. Если вы готовы заменить все выключатели то впору послушать 4eh. Правда там снова возникнет вопрос, где и как сделать ту самую центральную клавишу? Или это должна быть одна из уже управляющих рольставнями? Для абстрактного решения 4eh вам дал совет, для конкретного под вашу задачу данных крайне мало.
BOE написал :
Для абстрактного решения 4eh вам дал совет, для конкретного под вашу задачу данных крайне мало.
решение предложенной мной , конечно же абстрактное, мы же здравомыслящие люди, и понимаем, что такие вещи надо обмозговывать наперед.
Какие вам данные нужны для решения ?
ну затянут в каждую коробку под кнопку управления кабель с тремя ( максимум четырмя-пятью жилами..)
Центролизованности это не придаст аж никак - потому что кабель от переключателя все равно притянут к приводу, а нам надо свести все переключатели к одному управляющему девайсу..
Так что есть всего два варианта
1-й
докидывать провода
2-й
делать беспроводное центральное управление
есть еще бредовая идея-
вывести питание рольставен из-под УЗО если они заведены.Третий провод ( желто -зеленый ) использовать для подачи централизованного управляющего сигнала ( возможно даже низковольтного с последующей установкой промреле в распредкоробках )
По желто-зеленому проводу от общей кнопки пускаем сигнал - срабатывают промреле в цепях коммутации управления ВСЕМИ ролетами.
Для таких целей питающие кабели ролет должны бы были иметь 5 жил хотя-бы.
3 - питание и 2-е жилы сигал закрытия и сигнал открытия.
И релюхи все равно пришлось бы ставить под переключатели..