Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2013 в 12:42:04

Старый котел КС. Система гравитационная. Автоматика давно не работала. Заменил на новую АПОК-1. При достижении заданной температуры газ полностью не перекрывается, а уменьшается и в какой-то момент проскакивает в горелку. Вроде бы должен скачком закрываться. Это при работающем циркуляционном насосе. При выключенном насосе, температура набирается быстрее и проскока пламени нет, газ как положено перекрывается. Может кто-то знает решение данной проблемы.

0
Аватар пользователя
georgiy

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Ташкент

Сообщений: 8

26.09.2013 в 22:34:20

в терморегуляторе проверить пружину которая прижимает клапан. если достаточно жёская подобрать прокладку потоньше между корпусом клапана и корпусом терморегулятора

0
Аватар пользователя
georgiy

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Ташкент

Сообщений: 8

29.09.2013 в 11:01:23

вот инструкция когда без насоса а у вас попробовать заменить пружину

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу