У соседей трешка, не работает выключатель на люстру, напряжение к выключателю не подводится.
Пошерстил инет - не нашел схему.
Кто знает, просьба помочь. Спасибо.
Знач так. Это будет справедливо для большинства II-18 (у которых счётчик в квартире торчит), кроме кажется 12-этажной версии.
* Плиты там пустотные, но это ничего не значит: все линии идут в полу
* Розетки идут снизу вверх (из нашего пола до розеток и шлейфом)
* Свет идёт сверху вниз: от соседей через дырки над дёргалками. Оттуда же прям как пришлось по полу соседей (вместе с их розетками) до люстры.
То-есть лично в вашем полу идут ваши розетки и свет соседей снизу
В полу соседей над вами идёт ваш свет и их розетки.
А дальше думайте логически: хто что делал и что могло быть.
Юберъ, Ага. У меня в II-18/9 вот был ржачный случай трешака:
КОРОЧЕ. Получается методика такая:
0) Узнать - не делали ли соседи сверху чего-то
а) Найти то место, где свет ещё работает. Поковырять там - может фаза-ноль отпала
б) Если всё плохо - до следующего выключателя, где свет уже не работает, докинуть кабель.