Возникла определенного рода задачка: Замена освещения прожекторных мачт на светодиодные светильники с реализацией молниезащиты ввиде установки УЗИП. ДАНО:
- прожекторная мачта, высотой 30м., с молниеприемником и соотв. со своим заземл.устройством
- светильник светодиодный в аллюм. корпусе(т.е. нуждаются в заземлении)
- УЗИП DEHNventil M TNC (FM) (поставка заказчика)
- ОЩ металлический, заземлен на корпус мачты, с вводным автоматом и 2 отходящих на нагрузку(светильники). Рабочий ноль вводного кабеля посажен на корпус щитка.
Из всего этого нужно организовать молниезащиту через УЗИП))) Я тут пришел к некоторым выводам:
- Исходя из поставленного УЗИП, предназченного для установки с сетях TN-C, напрашивается именно такая схема расключения(т.е. при расключении светильника рабочий ноль, перемычкой сажать на корпус).
- Но я считаю ее в корне неправильной, рабочий ноль должен быть изолирован от корпуса( и в светильнике и в щитке), а корпус светильника заземлен(а не занулен) на мачту, т.к., я думаю, при ударе молнии в мачту какая-то часть разряда уйдет в землю, а какая-то часть через наш светильник на фазу(т.е. гарантированный пых светильника). Если вкратце, предолагаю расключать по схеме TT, т.е. отдельный рабочий ноль(N) и земля(PE)
- УЗИП. Тут тоже запара, он для TN-C сетей, т.е. если у меня N и PE, то в нем они один черт соединятся, потому что его на землю сажать.
- Может расключить все по схеме ТТ, узип не ставить(заказчику на память оставить) и то вероятность пробоя светильника от молнии меньше будет...