ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:32:39

Сборку делал на столе жилами с вводного кабеля 6 мм кв

0
ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:40:02

Несколько фото процесса сборки

0
ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:41:26

0
ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:45:16

Ну, и маркировка

0
ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:49:24

Хотел бы ещё сказать, что повторить такую работу уже не смог бы, всё должны делать мастера своего дела, но только где их взять?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2020 в 10:58:22

ura, что за кабель?

ura написал: всё должны делать мастера своего дела

готовы оплачивать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 11:04:02

Кабель draka ppj Оплачивать готовы, вот только всё, что бы мне не делали мастера, приходилось переделывать.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2020 в 11:15:07

ura написал: draka ppj

Экономим на себе? Из описания: Оболочка - белый ПВХ пластикат, с обозначением метража. Прямые солнечные лучи могут изменить цвет оболочки. Как мин. изоляция не очень.

ura написал: что бы мне не делали мастера, приходилось переделывать.

Значит не мастера - второй косяк Уже Ваш - где нашли таких :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 11:29:11

megrad, Потешаетесь? Вообще-то кабель произведен в Бельгии, из первичной отоженной меди, с честным сечением и мягкими, пластичными жилами, предназначен для стационарной прокладки. О каком солнце Вы говорите? Кабель будет замурован под штукатуркой.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2020 в 11:34:49

ura написал: Вообще-то кабель произведен в Бельгии

Вот ни разу не слышал об этой стране как мега производители кабеля. :confused:

ura написал: О каком солнце Вы говорите? Кабель будет замурован под штукатуркой.

А в подрозетниках? Где конечно солнце нет, :confused: но как то

ura написал: Потешаетесь?

А надо? В принципе можно использовать и простой ВВГ - основное: соответствие сечений нагрузке и хороший контакт. Вот только уже не привычно не видеть индексов нг LS.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

13.10.2020 в 11:40:25

Солнце в розетках это конечно косяк :D