v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

24.09.2013 в 18:28:05

поставил отдельно гранит на каждый выключатель (по схеме после них) - глюки ушли. навигатор еще куда-нибудь приспособлю.

0
Alwol
Alwol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

04.05.2016 в 12:53:45

Добрый день. Постоянно перегорают лампы накаливания (40 ватт) в потолочной люстре (9 шт). Конечно, весь вечер свет горит на кухне. Разные ставил - но не очень дорогие, до 100 руб. - все перегорают. Проводку делали в потолке отдельно, при ремонте, сейчас есть чуть видимая темная полоска в месте прохождения провода (видна на штукатурке потолка).

1.Как решить проблему?

2.Может установить блок защиты ламп накаливания и галогенных ламп в корпус потолочной люстры (другого места нет)?

Нашел дома 2 блока: Uniel 200W и 300W.

  1. Можно ли поставить 2 этих блока и как, чтобы выдерживали нагрузку люстры? Или можно только один - с запасом, на 450 W ?
0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.05.2016 в 07:40:39

Alwol, можно хоть на каждую лампу блок поставить. Про запас Вы верно подметили - его наличие обязательно. Я использую блоки защиты от "Ноотехники".

0
Alwol
Alwol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

05.05.2016 в 09:25:04

333vs333 написал: Alwol, можно хоть на каждую лампу блок поставить. Про запас Вы верно подметили - его наличие обязательно. Я использую блоки защиты от "Ноотехники".

333vs333,

У меня же люстра, как я туда на каждую лампу ставить буду? Вопрос: если ставить блоки последовательно (параллельно) - можно 2 ставить, чтобы нагрузку выдержали???

Какого размера блок на 500 W Гранит ? 41х47х15 - мне чем меньше, тем лучше.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

08.05.2016 в 14:10:23

Alwol написал: 333vs333,

У меня же люстра, как я туда на каждую лампу ставить буду? Вопрос: если ставить блоки последовательно (параллельно) - можно 2 ставить, чтобы нагрузку выдержали???

Какого размера блок на 500 W Гранит ? 41х47х15 - мне чем меньше, тем лучше.

Alwol, у Ноотехники все размеры указаны, подбирайте. На каждый блок своя нагрузка, просто разделите лампы на каждый блок в соответствии с их мощностью.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.