В отдельно стоящем доме (см.схему) в существующую систему отопления врезали дополнительный радиатор. Подключили параллельно, с помощью тройников. Трубы металлопластиковые, диам.26мм (1 дюйм).
А тут мне сказали, что фитинги имеют внутренний диаметр значительно меньше самого трубопровода, и система без насоса уже не будет прокачивать все радиаторы? (на рисунке "тройник_МП" я попытался показать внутренности фитинга в моём понимании). 1.Правда ли, что не будет прокачивать? 2.Как можно исправить ситуацию, с учётом того, что трубы замурованы и заменить трубу обратно на цельную, отключив новый радиатор, невозможно?

0
Вложение
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

26.09.2006 в 15:06:10

2Димыч 74

Если система построена правильно, то максимум что вы получите из негатива, так это несколько более холодный радиатор, подключенный через эитот тройник, остальные радиаторы, после врезки, будут более горячими.

0
Димыч 74
Димыч 74
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

26.09.2006 в 16:58:44

dmc написал : Если система построена правильно

Я вот в этом как раз и сомневаться начинаю.
Да, ещё там расстояние от бойлера до нового радиатора 10м, и дальше до старых радиаторов ещё плюсом 10метров. Это важно? А вдруг этот новый радиатор всю циркуляцию на себя возьмёт, а до старых тепло не дойдёт??

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116967

26.09.2006 в 17:09:16

2DMC Что я тебя не понял, как другие станут более горячими, если они будут хоть и не немного но зашунтированы новым?

0
And
And
Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

26.09.2006 в 19:00:43

Димыч 74 написал : В отдельно стоящем доме (см.схему) в существующую систему отопления врезали дополнительный радиатор. Подключили параллельно, с помощью тройников. Трубы металлопластиковые, диам.26мм (1 дюйм).
А тут мне сказали, что фитинги имеют внутренний диаметр значительно меньше самого трубопровода, и система без насоса уже не будет прокачивать все радиаторы? (на рисунке "тройник_МП" я попытался показать внутренности фитинга в моём понимании). 1.Правда ли, что не будет прокачивать? 2.Как можно исправить ситуацию, с учётом того, что трубы замурованы и заменить трубу обратно на цельную, отключив новый радиатор, невозможно?

Думаю, что подключение "старых" радиаторов выполнялось через такие же фитинги (переход МП-радиатор). Так что заужение у всех одинаковое. Да и "вход" в металлопластик тоже через "заужение".

0
Димыч 74
Димыч 74
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

27.09.2006 в 08:57:43

And написал : "вход" в металлопластик тоже через "заужение".

Ну да, там же тоже фитинги...?

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.09.2006 в 12:01:29

2BV

Имелось в виду что они будут более горячими по отношению к новому. Автор ведь не указал, в начале, что у него ВСЕ трубы МП, я посчитал, что мп только на новом радиаторе...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116967

27.09.2006 в 12:04:08

2DMC И даже если обычные трубы ... при шунтировании нельзя сделать горячее, чем было ;)

0
Димыч 74
Димыч 74
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

27.09.2006 в 17:23:09

Да, трубы везде МП.

0