19.09.2013 в 19:32:13
Прошу помочь с проблемой выбора электрокотла. Дом 70 м.кв. есть водяное отопление,печь на ТТ. Хотим поставить электрокотел. Ест проблемы:система старая с чугунными радиаторами и трубами большого диаметра т.е. имеем большой объем теплоносителя( около 200л) и кучу грязи в ней. Выделено 380 вт,7 квт.Вопросы: 1.Какой котел импортный (Коспел настенник) или Росс (Украина напольный)?
19.09.2013 в 20:15:56
Рианна написал : объем теплоносителя( около 200л)
Бочка грязи).
Рианна написал : Какой котел импортный (Коспел настенник) или Росс (Украина напольный)?
Рианна написал : И вообще если котел на 7 квт включится на полную мощость то что привключении еще какой нибудь техники все вырубится или как?
Это если авто-ий выключатель сработает. Если его нет или не сработает-провода расплавятся и возможен пожар.
Рианна написал : Достаточно ли промыть систему водой?
Всё относительно. Чем дольше промываете при высоком давлении тем пуще эффект.:)
19.09.2013 в 20:23:15
Откуда взялась грязь кучами в системе? Обычно, в домашних, автономных системах, нет никакой грязи и после 30-40 лет эксплуатации.
Так что, выбор у Вас, практически ничем не ограничен. Любой трехфазный ЭК, который "впишется" по габаритам, вполне сгодится. Берите самый дешевый, с самым дешевым расходным материалом ТЭНы, и не прогадаете.
20.09.2013 в 13:01:34
Вообщем снимали одну батарею мыли оттуда черная мазня в немерянных количествах полезла. Потом еще сливали систему несколько раз, ну стало чище но все равно грязная течет. Вот просто насколько тэны чувствительны может там идеально чисто должно быть чтобы они нормально работали.
Насчет котла может импортный дороже в ремонте но реже ломается. Хотя уже читала что если объем теплоносителя большой то лучше мол отечественный напольный но почему непонятно. И еще вода у нас очень жесткая что заливать дистилированную или можно смягчить как то по другому. Насчет мощности будут стоять автоматы на 63 ампер. Так что можно хоть на 12 квт ставить котел чтоб можно было вдруг что быстрее нагревать теплоноситель тем более с учетом того что объем большой.
20.09.2013 в 14:36:06
Рианна написал : снимали одну батарею мыли оттуда черная мазня в немерянных количествах полезла
Так и должно быть. Сколько бы Вы не промывали, через годик, там будет эта "мазня". Только это не грязь... Тут можно почитать:
Лишние промывки, лишь сократят жизнь Вашим металлическим трубам и добавят "черной грязи".
20.09.2013 в 15:11:55
ASN написал : Так и должно быть. Сколько бы Вы не промывали, через годик, там будет эта "мазня". Только это не грязь... Тут можно почитать:
Лишние промывки, лишь сократят жизнь Вашим металлическим трубам и добавят "черной грязи".
Спасибо за ссылочку. Все понятно и доходчиво. И все же это больше свойственно только системам с металлическими трубами, или в других то же самое. То есть фильтр на обратку и все должно быть нормально.
20.09.2013 в 15:24:55
ASN написал : Так и должно быть. Сколько бы Вы не промывали, через годик, там будет эта "мазня". Только это не грязь... Тут можно почитать:
Лишние промывки, лишь сократят жизнь Вашим металлическим трубам и добавят "черной грязи".
Спасибо за ссылочку. Все понятно и доходчиво. И все же это больше свойственно только системам с металлическими трубами, или в других то же самое. То есть фильтр на обратку и все должно быть нормально.
20.09.2013 в 18:55:50
Рианна написал : То есть фильтр на обратку и все должно быть нормально.
Какие бы не были трубы, в радиаторах все равно будет "жижа".