Подключил электрокотел на 220 6кв по 2 кв каждый тен (кнопками вкл/выкл на самом котле).
Сначала так: ноль на N, фазу на A и кусочкем провода между собой AB, BC.
Подвел (наконец таки) 380, ну и поскольку в запаснике лежали от старого дома автоматы на 32 провел на кажд провод. (в котле перемычки убрал)
Вот теперь интересно: при включенных авт 1, 4 (выключены 2, 3) работают все тены. Иль я чего то недопонимаю?:(
23.09.2013 в 09:44:13
Kuzma, для начала УБЕРИТЕ АВТОМАТ №1 В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ!!!
23.09.2013 в 09:48:57
отдельный автомат в нуле?! 32 А для 2 кВт? пипец!
Ещё и провод, наверное, ПВС 1,5 мм2? Вы понимаете, что в нулевой жиле у вас ток 27 А?
23.09.2013 в 09:52:04
Если все три тена работают каждый от своей фазы то ток у него в нуле будет почти нулевым.
23.09.2013 в 11:11:16
Теперь надо поставить один 3P автомат на 16А (вместо всех однополюсных) и регулировать мощность кнопками на самом котле
23.09.2013 в 12:22:39
При включённых автоматах 1 и 4 работает только один ТЭН на фазе А
23.09.2013 в 13:28:36
ksiman написал : При включённых автоматах 1 и 4 работает только один ТЭН на фазе А
Тогда такой вопрос: почему в этом случае на котле при включении соответ кнопок на них загораются лампочки, и проверяя выходы с выкл автоматов идет напряжение (на схеме обозначены "+")?
23.09.2013 в 15:30:03
Проверяйте подключение. Что-то у Вас не так... Возможно Фаза и Ноль попутаны
23.09.2013 в 15:54:06
Kuzma написал : Тогда такой вопрос: почему в этом случае на котле при включении соответ кнопок на них загораются лампочки, и проверяя выходы с выкл автоматов идет напряжение (на схеме обозначены "+")?
Так и должно быть. Лампочки горят, но ТЭНы на отключенных фазах не греют, поскольку ток на лампочку течет через ТЭН. В Вашей схеме лампочка сигнализирует включенность ТЭНа, а не подачу на него тока. И напряжение на выходе выключенного автомата будет - оно туда через ТЭН попадает, когда кнопочка на бойлере данного ТЭНа включена. Так что не морочте голову - все функционирует правильно. Просто замените свои халявные автоматы на один трехфазный 16 Ампер - и все будет отлично.
23.09.2013 в 17:15:56
Vladimir_Vas написал : В Вашей схеме лампочка сигнализирует включенность ТЭНа, а не подачу на него тока.
Ну ка, ну ка..... Фаз нету, а лампочки горят??? Это как.....?
24.09.2013 в 09:29:05
DED@ПВО написал : Фаз нету, а лампочки горят??? Это как..
Фаза есть - если он отключает и автомат 4 - лампочки не горят. Схему надо внутренней разводки - тогда и понятно будет.