Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

23.09.2013 в 09:41:11

Подключил электрокотел на 220 6кв по 2 кв каждый тен (кнопками вкл/выкл на самом котле).
Сначала так: ноль на N, фазу на A и кусочкем провода между собой AB, BC. Подвел (наконец таки) 380, ну и поскольку в запаснике лежали от старого дома автоматы на 32 провел на кажд провод. (в котле перемычки убрал) Вот теперь интересно: при включенных авт 1, 4 (выключены 2, 3) работают все тены. Иль я чего то недопонимаю?:(

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.09.2013 в 09:44:13

Kuzma, для начала УБЕРИТЕ АВТОМАТ №1 В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ!!!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2013 в 09:48:57

отдельный автомат в нуле?! 32 А для 2 кВт? пипец!

Ещё и провод, наверное, ПВС 1,5 мм2? Вы понимаете, что в нулевой жиле у вас ток 27 А?

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

23.09.2013 в 09:52:04

Если все три тена работают каждый от своей фазы то ток у него в нуле будет почти нулевым.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.09.2013 в 11:11:16

Теперь надо поставить один 3P автомат на 16А (вместо всех однополюсных) и регулировать мощность кнопками на самом котле

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

23.09.2013 в 11:52:29

ksiman написал : Теперь надо поставить один 3P автомат на 16А

понял спс

А что с этим (точнее почему так получается):

Kuzma написал : при включенных авт 1, 4 (выключены 2, 3) работают все тены. Иль я чего то недопонимаю?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.09.2013 в 12:22:39

При включённых автоматах 1 и 4 работает только один ТЭН на фазе А

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

23.09.2013 в 13:28:36

ksiman написал : При включённых автоматах 1 и 4 работает только один ТЭН на фазе А

Тогда такой вопрос: почему в этом случае на котле при включении соответ кнопок на них загораются лампочки, и проверяя выходы с выкл автоматов идет напряжение (на схеме обозначены "+")?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.09.2013 в 15:30:03

Проверяйте подключение. Что-то у Вас не так... Возможно Фаза и Ноль попутаны

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.09.2013 в 15:54:06

Kuzma написал : Тогда такой вопрос: почему в этом случае на котле при включении соответ кнопок на них загораются лампочки, и проверяя выходы с выкл автоматов идет напряжение (на схеме обозначены "+")?

Так и должно быть. Лампочки горят, но ТЭНы на отключенных фазах не греют, поскольку ток на лампочку течет через ТЭН. В Вашей схеме лампочка сигнализирует включенность ТЭНа, а не подачу на него тока. И напряжение на выходе выключенного автомата будет - оно туда через ТЭН попадает, когда кнопочка на бойлере данного ТЭНа включена. Так что не морочте голову - все функционирует правильно. Просто замените свои халявные автоматы на один трехфазный 16 Ампер - и все будет отлично.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.09.2013 в 17:15:56

Vladimir_Vas написал : В Вашей схеме лампочка сигнализирует включенность ТЭНа, а не подачу на него тока.

Ну ка, ну ка..... Фаз нету, а лампочки горят??? Это как.....?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 09:29:05

DED@ПВО написал : Фаз нету, а лампочки горят??? Это как..

Фаза есть - если он отключает и автомат 4 - лампочки не горят. Схему надо внутренней разводки - тогда и понятно будет.

0