27.09.2006 в 14:12:51

подскажите как правильно должен быть подключен ноль вводного кабеля в вводном щите дома. И правильно ли разделено N Pe относительно УЗО. Ввод кабелем с опоры, опора заземлена. Получается что счетчик включен в втором рисунке в разрыв нуля , а в первом в разрыв нуля вводного кабеля . Система я так понимаю Tn-c-s

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

27.09.2006 в 14:28:08

vjachek

Что за замечательная точка пересечения на корпусе щита - болт? Ошибка - всё это должно быть объединено непосредственно на шине PE. Я бы предпочёл четырёхполюсный автомат до счётчика.

В принципе, предпочтительнее схема, где PEN идёт на шину PE непосредственно, а не через счётчик.

0
vjachek
vjachek
Новичок

Регистрация: 01.11.2005

Хмельницкий

Сообщений: 85

27.09.2006 в 15:04:23

ВТБ
да болт Pen алюминиевый шина Pe с какого сплава незнаю, желтого цвета, как в таком случае поступить. И будет ли разница в показаниях счетчика в первом и втором включении?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

27.09.2006 в 15:23:27

vjachek написал : желтого цвета

Латунь, вероятно. Зачистить алюминий, смазать да зажать. Или перейти на медь на вводе в дом.

будет ли разница в показаниях счетчика

Зависит от счётчика. Некоторые "продвинутые" счётчики имеют встроенную защиту от кражи электроэнергии - они вполне могут и токи уравнивания "намотать", да ещё и по штрафному тарифу. Но это пока экзотика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121846

27.09.2006 в 15:26:37

А почему УЗО трёхфазное? У вас маленький заводик?

0
vjachek
vjachek
Новичок

Регистрация: 01.11.2005

Хмельницкий

Сообщений: 85

27.09.2006 в 15:31:46

ВТБ Я рисунок вверху прицепил глянте так ли. Кабель уже проложен, счетчик механический
Первый рисунок - вариант инспектора енергонадзора, второй - электриков

0
vjachek
vjachek
Новичок

Регистрация: 01.11.2005

Хмельницкий

Сообщений: 85

27.09.2006 в 15:37:47

По поводу УЗО такой проект мне нарисовали а енергонадзор согласовал , иначе не примут в эксплуатацию, хотя УЗО не пломбируют.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

27.09.2006 в 15:48:40

vjachek написал : вариант инспектора енергонадзора

Более правильный.

второй - электриков

PEN через счётчик гонять ни к чему.

Автомат 32А и пломбируется? Число полюсов оговорено? Отвод изолированными проводами или голыми? Или кабелем на тросике? Вводное устройство (этот ящик железный) на улице или в доме?

0
vjachek
vjachek
Новичок

Регистрация: 01.11.2005

Хмельницкий

Сообщений: 85

27.09.2006 в 15:59:28

автомат пломбируется, число полюсов вроде не оговорено в проекте, отвод кабелем в земле Ящик железный в цоколе в доме, не на улице

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

27.09.2006 в 16:06:45

vjachek написал : число полюсов вроде не оговорено в проекте

Тогда предпочтительнее заменить на четырёхполюсный. Вход N с шины PE, все 4 выхода - на счётчик, далее УЗО.

отвод кабелем в земле

Кабель уже проложен? Четырёхжильный, жилы однопроволочный алюминий? Сечение жил?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

27.09.2006 в 16:08:15

ВТБ! написал : предпочтительнее заменить на четырёхполюсный

Хотя лучше не связываться - ещё припишут нарушение проекта.

0