andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.09.2013 в 17:35:44

Rumato написал : ввод=15 кВт и котел на 18 кВт

уже спрашивал. проблем не видят.

0
alter
alter
Новичок

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

29.09.2013 в 19:21:43

Rumato написал : Вообще то сначала делается проект, а потом от него пляшут сколько линий куда кидать.

Проект реализовывается - линии прокинуты, осталось все подключить и настроить. Где то находил на форуме подобную проблему: юридически согласовать можно, главное среднее потрбеление должно быть не выше. Надо будет более детально проработать этот вопрос.

  1. Все автоматы под групповыми УЗО изменил на 2-х полюсные.
  2. РВФ из схемы убрал, поставлю, если возникнет такая нужда.
  3. Решил освещение второго этажа вывести из под УЗО, а на первом оставить, т. к. оно сложное – люстры, точечные светильники, светодиодная подсветка.
  4. На ввод щитка 2-ого этажа поставил рубильник 3п 32А, думаю от IEK, а в щиток 1-ого этажа автомат 3п 25А.
  5. Трехфазные потребители оставлю пока под УЗМ – надо будет исследовать их инструкции.
  6. На линию бани, стиралку и бойлер, добавил УЗО.
  7. На "неотключаемой" линии оставил групповой переключатель, рубильник ставить не хочу – дорогой и занимает много места. Выключить вводный автомат и переключить переключатель труда не составит.
0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.09.2013 в 20:07:51

alter написал : Проект реализовывается - линии прокинуты, осталось все подключить и настроить.

Тогда откуда столько вопросов на форуме?

alter написал : Где то находил на форуме подобную проблему: юридически согласовать можно, главное среднее потрбеление должно быть не выше

Неправильно выразился, я не про ЮРИДИЧЕСКОЕ, а про ТЕХНИЧЕСКОЕ согласование. Включите Вы котёл, освещение и ... все... даже чайку попить не сможете...

0
alter
alter
Новичок

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

30.09.2013 в 07:20:56

Так вопросы то специфические, я же не задаю вопросы по тому: где, какие установить датчики, какие куда провода протянуть, какие контроллеры использовать и как все это настроить)) 18 кВт это номинальная мощность котла, т.е. пиковая, ну когда совсем холодно станет, может и будет она задействована. Так же как с конфорками на электр. поверхности)) А вообще котел на нагрев планирую включать ночью, благо автоматика позволяет это, днем на подогрев, если нужно раздельно по комнатам. В комнатах 2-ого этажа на батареях будут стоять тремоэлектрические сервоприводы и датчики температуры, также на и 1-ом, только сервоприводы будут стоять на теплом поле. И все этим будет управлять контроллер, как и другой автоматикой. Удовольствие не такое дорогое( сервопривод - 1300 ру., датчик 120 ру., контроллер 600-3000 руб), зато комфорт и экономия в дальнейшем. Почитал инструкцию к котлу - про влияние пропадания фаз ничего нет, надо писать производителю, зато можно подключить реле разгрузки.
"На практике котел, оснащенный подобным устройством, ведет себя так, что при чрезмерном повышении нагрузки на электрическую сеть (стиральная машина, плита, электрический чайник и т.д.) автоматически нижается и мощность котла. При снижении электрической нагрузки мощность котла, наоборот, повышается до требуемого значения. Данный способ регулирования используется там, где нет возможности увеличить отключающую способность главного рубильника отапливаемого объекта"

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.09.2013 в 07:51:17

  1. нет особого смысла ставить 10мА узо на стиралку после 30мА узо
  2. непонятно, почему розетки гаража оказались на 2 этаже
  3. почему на баню 25А? там будут розетки на 25А?
  4. кондиционер - кабель 3х2.5, автомат С16/В16
  5. нафига 2п автоматы и зачем экономить на рубильнике 2 этажа?
0
alter
alter
Новичок

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

30.09.2013 в 12:34:25

  1. Хотите сказать стиралку надо вывести из под группового УЗО или 30 мА хватит для нее?
  2. 1 розетка в гараже проведена из котельной, со 2-ого этажа идет кабель на розетку в тамбуре и розетку в гараже у ворот - так короче.
  3. Потому что в бане будут свои автоматы на 16А. Можно конечно не 25А, а 20А.
  4. Потому что рубильник ИЕК 3п 32А стоит 150 руб, а от Hagera 700 руб. Рубльник ИЕК должен справиться с поставленной на него задачей)) Есть сомнения? Хорошо бы конечно автомат, тогда номинал автомата в щитке 1-ого этажа надо повысить. Про 2п автоматы

    Это ещё усугублено применением 1Р групповых автоматов, из-за чего необученные люди не имеют возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, локализовать, отключить неисправные группы и восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты повышает вероятность, что, вместо устранения аварии, из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно, так как авария останется и не будет защиты от других аварий, от которых защищает только ВДТ!

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.09.2013 в 13:12:24

alter написал : Про 2п автоматы

это от Поситителя что ли? к его постам надо относиться, скажем так, философски :)

alter написал :

  1. Потому что рубильник ИЕК 3п 32А стоит 150 руб, а от Hagera 700 руб.

ну, Посититель своми советами и так увеличил вам стоимость щита на пару-тройку тысяч без особых улучшений в плане безопасности. если уж пошла такая пьянка, то брать автоматы 1п+н. занимающие 1 модуль.

0
alter
alter
Новичок

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

30.09.2013 в 13:47:00

У Хагера таких автоматов не нашел. Готов выслушать Вашу точку зрения о удешевлении и повышении безопасности.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.09.2013 в 13:57:08

о безопасности. что у вас с заземлением, молниезащитой?

об экономии. предлагаю объединить линии, сократив количество автоматов в щите. зачем 2 линии света на чердаке, например?

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.09.2013 в 14:40:45

щит под 100 мест!!! хочу такой смонтировать:) а если не секрет сколько в доме установочных мест(розеток,выключателей,точек света) ? хотя бы примерно и площадь дома?

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.09.2013 в 15:30:26

luzgin написал : щит под 100 мест!!!

Тут некоторые в 144 перестают укладываться... =)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу