30.09.2013 в 23:18:04
Здравствуйте. Планирую приточную вентиляцию в квартиру 85 кв.м. Профильного образования у меня нет, только штудирование форумов, поэтому нужен ваш совет. Прилагаю примерный план квартиры
Установка Breezart 550 Lux VAV (зеленый прямоугольник) расположена на балконе. Балкон не отапливаемый. Вентканалы пластиковые 60x204мм (желтая и зеленая линии). Круги на линиях - анемостаты. Везде натяжные потолки. Синие прямоугольники - кондиционеры Красные прямоугольники - вытяжные вентиляционные отверстия. На выходе из установки будет тройник с датчиком давления, на выходах из тройника - заслонки с двухпозиционными дросселями. Таким образом можно будет перекрывать приток в гостиную и кухню (желтая линия), либо в спальню и детскую (зеленая линия). Заслонки закрываться полностью не будут чтобы обеспечить минимальный приток воздуха и исключить ситуацию когда обе заслонки наглухо закрыты.
Насколько правильно (или неправильно:o) я все задумал?
01.10.2013 в 09:47:04
Из кухни приток убрать
если так нравятся пластиковые воздуховоды, то стоит делать 3 ветки а не 2, иначе в детской и спальне они зашумят.
про перераспределение воздуха по помещениям можете забыть или же смиритесь с тем что будет шум
Примерно так ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.10.2013 в 10:00:19
Ким написал :
- Из кухни приток убрать
я думал там сделать минимальный приток, чтобы воздух на кухне обновлялся. Или он из двери обновится?
Ким написал : если так нравятся пластиковые воздуховоды, то стоит делать 3 ветки а не 2, иначе в детской и спальне они зашумят.
пластиковые нравятся высотой в 6 см. А есть другие варианты воздуховодов чтобы потолок сильно не опускать? Их нужно теплоизолировать в комнатах для снижения шума или это бесполезно?
Ким написал : про перераспределение воздуха по помещениям можете забыть или же смиритесь с тем что будет шум
так там же вроде установка будет поддерживать постоянное давление в тройнике, соответственно вентилятор снизит обороты если перекрыть клапан. В всяком случае так описано на сайте бризарта
Какого диаметра лучше использовать анемостаты и нужно ли их делать по два в комнате или хватит одного? Так чтобы и шум был низкий и воздух перемешивался
01.10.2013 в 10:47:54
pavas написал : .... Или он из двери обновится? ....
Он из комнат там там будет, при условии что канал ЕВ рабочий.
pavas написал : А есть другие варианты воздуховодов чтобы потолок сильно не опускать?
нет
pavas написал : Их нужно теплоизолировать в комнатах для снижения шума или это бесполезно?
а как связана теплоизоляция с шумоизоляцией ???
pavas написал : так там же вроде установка будет поддерживать постоянное давление в тройнике, соответственно вентилятор снизит обороты если перекрыть клапан. В всяком случае так описано на сайте бризарта
Правильно. Установка снизит обороты, тем самым уменьшит производительность. И получится что через воздуховод будет проходить практически столько же воздуха сколько и проходило когда была открыта и вторая ветка. Перенастроив датчик, Вы увеличите это количество воздуха, но в этом очень быстро выйдите на то что зашумит воздух в канале.
Как вариант. Допустим для спальни Вам надо 100 кубов. В воздуховоде диаметром 100 мм скорость воздуха будет 3,54 м/сек, это вполне относительно тихо. Вам захотелось добавить еще 100 кубов за счет другого помещения. Тогда в воздуховоде d100 мм скорость воздуха будет уже 7.07 м/сек, а это уже довольно приличная скорость и определенный напор воздуха. Но и установка не будет молчать. В зависимости от уставки на датчике она уменьшит на некоторый объем производительность и Вы не получите того чего хотели. А вот чтобы получить то что хотите и с минимальными шумами надо и размеры воздуховодов выбирать под те расходы которые возможны быть а не "пальцем в небо ..."
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.10.2013 в 11:07:34
Ким написал : Он из комнат там там будет, при условии что канал ЕВ рабочий.
просто дверь и вытяжка находятся рядом и далеко от окна, у меня возникло сомнение что движение воздуха захватит область возле окна
Ким написал : а как связана теплоизоляция с шумоизоляцией ???
читал что самоклеящаяся теплоизоляция заодно уменьшит шум.
Ким написал : Правильно. Установка снизит обороты, тем самым уменьшит производительность. И получится что через воздуховод будет проходить практически столько же воздуха сколько и проходило когда была открыта и вторая ветка. Перенастроив датчик, Вы увеличите это количество воздуха, но в этом очень быстро выйдите на то что зашумит воздух в канале.
А зачем мне увеличивать количество воздуха? Смысл перекрытия в том чтобы экономить электроэнергию на нагреве воздуха. Если я перекрою одну ветку, то второй поток должен остаться таким каким был - это мне и нужно. Только ради этого я горожу этот VAV, у нас в челябинске зимой холодно :)
Ким написал : А вот чтобы получить то что хотите и с минимальными шумами надо и размеры воздуховодов выбирать под те расходы которые возможны быть а не "пальцем в небо ..."
ну плоские воздуховоды бывают максимум 200х60, у меня выбора то нет. Подскажите по анемостатам, какие и сколько нужно если поток будет 50-100 кубов на комнату. Сечение воздуховода 200х60 чуть больше трубы d125. По вашему совету сделаю в каждую комнату отдельный воздуховод
01.10.2013 в 11:18:37
pavas написал : просто дверь и вытяжка находятся рядом и далеко от окна, у меня возникло сомнение что движение воздуха захватит область возле окна
Подав приток в кухню Вы можете выдавить запах подгоревшего молока в квартиру а не в ЕВ. Так что, выбирайте что Вам важнее.
pavas написал : читал что самоклеящаяся теплоизоляция заодно уменьшит шум.
Практикой проверено - не уменьшает, зря потраченные деньги и силы на обклейку. Это только касается шумоизоляции, но не теплоизоляции.
pavas написал : А зачем мне увеличивать количество воздуха?
;) :) Когда есть бочка меда, то через некоторое время хлебать его ложкой становится не интересно. Хочется уже половничком зачерпнуть .... Так и с установкой .... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.10.2013 в 11:28:36
Ким написал : Подав приток в кухню Вы можете выдавить запах подгоревшего молока в квартиру а не в ЕВ. Так что, выбирайте что Вам важнее.
ну если что можно будет дырку то закрыть наглухо.
Ким написал : Практикой проверено - не уменьшает, зря потраченные деньги и силы на обклейку. Это только касается шумоизоляции, но не теплоизоляции.
у меня был неудачный опыт обклейки пластиковой канализационной трубы, я ее 2 видами шумоизоляции обклеил в несколько слоев, а ей хоть бы хны, шумела так же. Зато обшивка ГКЛ и плиткой помогла
Ким написал : Когда есть бочка меда, то через некоторое время хлебать его ложкой становится не интересно. Хочется уже половничком зачерпнуть .... Так и с установкой ....
ну тут я согласен. С другой стороны ночью меньше воздуха нужно человеку, можно понижать поток до минимума
01.10.2013 в 11:58:20
pavas написал : ну если что можно будет дырку то закрыть наглухо.
Я же не зря написал что выбор все равно за Вами.
pavas написал : .... Зато обшивка ГКЛ и плиткой помогла .....
Все правильно. Между ГКЛ и трубами - воздушный зазор. Сам ГКЛ. Вот и уменьшается шум. А взяли бы мягкий материал и через воздушный зазор в 2-5 см обвернули трубы и еще лучше бы было.
pavas написал : С другой стороны ночью меньше воздуха нужно человеку, можно понижать поток до минимума
А гости придут или летом, когда не хочется слышать уличный шум но чтобы небольшой сквознячок был .... ???? ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.10.2013 в 22:10:32
Ким написал :
- если так нравятся пластиковые воздуховоды, то стоит делать 3 ветки а не 2, иначе в детской и спальне они зашумят.
вот так все равно зашумят?
или надо тройник на балконе и вести в детскую 2 воздуховода?
08.10.2013 в 00:44:30
08.10.2013 в 01:11:01
Glaen21 написал :
- Не увлекайтесь фильтрами высокой степени очистки. Дело это совсем не благодарное и разочарование в Вашем случае придет как достаточно быстро так и неизбежно.
и какой степенью лучше ограничится?
Glaen21 написал :
- Если сподобиться присоединить три ветки воздуховодов к ПУ однонаправлено, то возможно у всех веток будет одинаковое динамическое сопротивление и при изменении производительности ПУ распределение воздуха по помещениям будет изменяться пропорционально. В зимнее время при вынужденном снижении производительности ПУ это обстоятельство очень Вас порадует.
а как это сделать в моем случае? комнаты по разному расположены относительно ПУ
Glaen21 написал : достаточно одной на комнату
какого диаметра? 150 или 125?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу