Делаю и так тоже.Инструктаж заказчика и по его желанию.Смотрятся компактнее.Проходные диаметры разные.Меньший думается будет долговечней.И своя СО не такая грязная.
mitin написал :
Вопрос - зачем наверху два крана - регулировочный и шаровый, может быть хватит одного регулировочного, он же тоже отсечь может в случае чего?
Шаровым не рекомендуется ограничивать поток, а регулировочный в таком подключении можно чистить.
задам маленький вопросик по установке термоклапана, дабы не плодить темы .
На термоклапанах Danfoss четко стрелкой указано направление потока , в то же время встречал на клапанах Honeywell стрелки , указывающие на то , что направление не важно.
Вопрос в следующем - просьба не вдаваясь в обсуждение зачем это тебе и т.п. ответить , что будет если в угловом термоклапане Danfoss RA пустить поток в направлении , обратном стрелке , т.е. на обратку?
vv.. написал:
что будет если в угловом термоклапане Danfoss RA пустить поток в направлении , обратном стрелке , т.е. на обратку?
Возможно залипание и вибрации при большом напоре (перепаде давлений). Но поскольку в однотрубке с Ra-G большого напора не бывает, то ничего страшного почти нигде не будет. А вот если Ra-N для двухтрубки, то тут могут быть приколы.