ionchik написал : рисуете ваше строение в разрезе сверху, потом в каждой из комнат указываете где и какая нагрузка будет включена и желаемое кол-во розеток.

я уже предлагал подобное

AlexMax написал : ... сколько комнат, какие будут мощные потребители.

AlexMax написал : Выписать все хотелки на листок (в екселевский файл) и дальше думать.

ПРОРАБ тоже

ПPOPAБ написал : План то где?

Если человек не слушает и не желает помощи, а только плачется о своей непросвещенности в данном вопросе, то тут помочь не сможет никто...

0
Niko3455
Niko3455
Новичок

Регистрация: 06.10.2013

Архангельск

Сообщений: 24

13.10.2013 в 15:11:22

C вами только улыбаться.И причем здесь план дома,читайте по внимательней мой первый пост,в котором описал свое строение.В отношении мощных потребителей -то это может быть в доме только эл.чайник,ну еще микроволновка,как я писал.На какой стороне эл.счетчик,и розетки значения не имеют.А во вторых,при выделенной мощности в 3 кВт много не разбежишься.И свои хотелки тоже писал,повторятся нет смысла.Да простит меня администратор за такой треп,хотя его и без меня хватает.Лучше подскажите,как подключается заземляющий провод к выходу однополюсных автоматов при составлении групп.И еще,если вас не затруднит конечно,с каким номиналом выбирать однополюсной автомат на розеточную группу.(как он выбирается)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

13.10.2013 в 15:19:56

Niko3455 написал : как подключается заземляющий провод к выходу однополюсных автоматов при составлении групп.

Ох, ё.. Никак. Он подключается на шину PE, и ни в коему случае ни к каким автоматам и прочим коммутационным устройствам.

Niko3455 написал : ,с каким номиналом выбирать однополюсной автомат на розеточную группу.(как он выбирается)

Типично - 16А. Выбирается исходя из сечения кабеля на розетку (группу розеток) и максимального тока, на который ОДНА розетка рассчитана (обычная "шуко" 16А).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.10.2013 в 16:24:00

Niko3455 написал : C вами только улыбаться.

:) :) :)

0
Niko3455
Niko3455
Новичок

Регистрация: 06.10.2013

Архангельск

Сообщений: 24

13.10.2013 в 22:09:42

Johnny27 написал : Ох, ё.. Никак. Он подключается на шину PE, и ни в коему случае ни к каким автоматам и прочим коммутационным устройствам.

Типично - 16А. Выбирается исходя из сечения кабеля на розетку (группу розеток) и максимального тока, на который ОДНА розетка рассчитана (обычная "шуко" 16А).

Вам спасибо.По всей вероятности ,я где то недопонимаю в схеме,и неправильно выразился. Поправьте меня и в этот раз:В схеме составления групп,все однополюсные автоматы соединены параллельно,выходные фазные провода этих автоматов соединены между собой и подключены к выходному фазному выводу УЗО,а первый выходной вывод УЗО идет на нулевую шину.А входные выводы однополюсных автоматов идут к потребителю.Поправьте,если что не так и прокоментируйте этот момент.И еще,не берусь утверждать,если у меня вводный автомат на 16А,при выделенной мощности в 3 кВт.,УЗО на порядок выше,т.е.на 25А,а на розеточную группу и освещения тоже ставить автомат на 16А.Это правильный будет выбор?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.10.2013 в 22:21:35

Niko3455 написал : выходные фазные провода этих автоматов

правильно - входные

Niko3455 написал : первый выходной вывод УЗО

не первый выход, а нуль УЗО. В УЗО есть пометка L и N - L - line (фаза) N (neutral) - нейтраль, нуль.

Niko3455 написал : входные выводы

ТС, ты взорвал мне моск :) Правильно написать выходы, выводные клеммы.

Niko3455 написал : а розеточную группу

Если кабель 2,5мм2 - автомат на 16А, если кабель к розеткам 1,5мм2 -10А

Niko3455 написал : освещения тоже ставить автомат на 16А

см.выше. Если на освещение будет затягиваться кабель 2,5мм2, то автомат на 16А, если1,5мм2 - на 10. Стандарт для квартирной проводки - 1,5мм2 кабель и АВ на 10 или, вообще, на 6А.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

14.10.2013 в 00:25:35

AlexMax написал : ТС, ты взорвал мне моск

возможно там просто ввод снизу-вверх!?;)

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.10.2013 в 00:52:01

ionchik, фсе равно :)

0
Niko3455
Niko3455
Новичок

Регистрация: 06.10.2013

Архангельск

Сообщений: 24

14.10.2013 в 01:30:13

Нет.Все по правилам.Ввод сверху вниз.Художник из меня неважный,вот нарисовал как черновик схемы и то не до конца,как соединяются розетки по группам не знаю,строго не судите,где нужно исправьте или дополните.С освещением не совсем понятно.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

14.10.2013 в 13:04:24

Niko3455 написал : Нет.Все по правилам

тогда

ТС, ты взорвал мне моск

;)

Niko3455 написал : Архив WinRAR.rar

это скан рисунка?!

0