Здравствуйте, Уважаемые.

Нужна Ваша помощь. В Интернете нужной информации найти не удалось.

То что при прокладке кабеля через стены и перекрытия деревянного дома следует использовать металлические гильзы, можно много где прочитать, но какие именно они должны быть никто не уточняет.

Специальных гильз, я так понимаю, никто не выпускает. Купить водопроводные трубы и нарезать гильзы из них? Но какие характеристики должны быть у этих труб?

Как защитить кабель от повреждения о край гильзы?

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.10.2013 в 18:44:11

another_site написал : Специальных гильз, я так понимаю, никто не выпускает.

есть кабельные проходки, но специально для горючих перегородок вряд ли кто делает

another_site написал : Купить водопроводные трубы и нарезать гильзы из них?

естественно

another_site написал : Но какие характеристики должны быть у этих труб?

вам подойдут любые стальные водогазопроводные трубы. Если попадутся прямошовные сварные, то надо внимательно убедиться что внутри нет острых кромок на шве

another_site написал : Как защитить кабель от повреждения о край гильзы?

элементарно. фаску снять

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.10.2013 в 18:51:26

толщину стенок еще не забыть... хотя до 2.5 по меди не нормируется..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2013 в 18:51:31

another_site написал : Как защитить кабель от повреждения о край гильзы?

http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.UlQbzFD7pE8

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

08.10.2013 в 19:16:06

незабыть "запенить" противопожарной пеной

0
Аватар пользователя
another_site

Местный

Регистрация: 08.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

09.10.2013 в 00:01:59

Благодарю всех за ответы!

Alexiy написал : вам подойдут любые стальные водогазопроводные трубы

haramamburu написал : толщину стенок еще не забыть... хотя до 2.5 по меди не нормируется..

Вот именно вопрос по толщине стенок больше всего интересует. Или стальные водогазопроводные трубы в целом делают достаточной толщины, и они обладают нужной локализующей способностью?

avmal написал : http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.UlQbzFD7pE8

Спасибо. О подобном и думал.

А нужно ли как-то защищать трубу от коррозии?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.10.2013 в 01:44:10

Взять стальную оцинкованную водопроводную трубу.Это для защиты от коррозии."В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. " Скопипастил в интернете.:o

0
Аватар пользователя
Ivaniva

Местный

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

02.08.2020 в 16:45:27

Пожалуйста, подскажите

кабели ввг 3×2,5 и 3×1,5 можно провести без гофры через металлическую гильзу в деревянной стене? Проводка наружняя в пластиковых коробах.

(края гильзы обработаны)

Дополнительно хочу накрутить изоленту на каждый кабель при прохождении нескольких кабелей через гильзу.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.08.2020 в 16:56:56

Ivaniva написал: Пожалуйста, подскажите

кабели ввг 3×2,5 и 3×1,5 можно провести без гофры через металлическую гильзу в деревянной стене? Проводка наружняя в пластиковых коробах.

(края гильзы обработаны)

Дополнительно хочу накрутить изоленту на каждый кабель при прохождении нескольких кабелей через гильзу.

Ivaniva, можно и нужно без гофры, изолента не нужна гильзу внутри заполните противопожарной мастикой/герметиком, например

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Ivaniva

Местный

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

02.08.2020 в 17:31:51

Ivaniva, можно и нужно без гофры, изолента не нужна гильзу внутри заполните противопожарной мастикой/герметиком, например

ZooZoo,

Спасибо

1)Какими мастиками и герметиками не скажете поточнее,

чтобы не влияла на изолирующий слой кабелей ввг

ими заполнять гильзу после ввода кабелей в нее?

2) изолента ведь не испортит изолирующий слой кабелей ввг?

а что-то беленькое будет идти дальше в короба или распаячную коробку (у кабелей ввг черный цвет)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.08.2020 в 18:46:49

Ivaniva написал: 1)Какими мастиками и герметиками не скажете поточнее, чтобы не влияла на изолирующий слой кабелей ввг ими заполнять гильзу после ввода кабелей в нее? 2) изолента ведь не испортит изолирующий слой кабелей ввг? а что-то беленькое будет идти дальше в короба или распаячную коробку (у кабелей ввг черный цвет)

я использую мастики: огнеза-гт (акриловая, застывает за трое суток обычно, наносить можно как обычный герметик, т.е. с помощью монтажного пистолета) и МГКП (напоминает пластилин, многоразовая) названия пояндексите, сразу найдете :) изолента ничего не портит, а только улучшает :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Ivaniva

Местный

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

02.08.2020 в 19:25:18

ZooZoo, Большое спасибо.

(У меня "горе" от от небольших знаний: прочитала что термоусадочная лента для кабеля ввг должна быть какой то определенной марки, чтобы не влияла на изоляционный слой- отсюда такие вопросы).

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.08.2020 в 19:43:19

Ivaniva написал: термоусадочная лента для кабеля ввг должна быть какой то определенной марки, чтобы не влияла на изоляционный слой

не лента, а трубка (ТУТ), поскольку в быту только трубка и только клеевая 3:1 да и используется она (ТУТ) только в случае герметизации соединений. а у вас их нет (соединений) зы. лент для подмотки всего и вся существует реально великое множество и разных; есть те, что течи останавливают из труб под водой и под давлением, а не просто такие, что дырку :) в изоляции электрического кабеля залепляют :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Ivaniva

Местный

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

02.08.2020 в 23:28:55

ZooZoo, Спасибо,буду знать.

(Кстати,есть труба, которая течет)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.08.2020 в 15:23:10

ZooZoo написал: трубка (ТУТ), поскольку в быту только трубка и только клеевая 3:1

:D Где бы её еще найти..? Именно 3к1, да еще и с клеем.

0