Нужна Ваша помощь. В Интернете нужной информации найти не удалось.
То что при прокладке кабеля через стены и перекрытия деревянного дома следует использовать металлические гильзы, можно много где прочитать, но какие именно они должны быть никто не уточняет.
Специальных гильз, я так понимаю, никто не выпускает. Купить водопроводные трубы и нарезать гильзы из них? Но какие характеристики должны быть у этих труб?
another_site написал :
Специальных гильз, я так понимаю, никто не выпускает.
есть кабельные проходки, но специально для горючих перегородок вряд ли кто делает
another_site написал :
Купить водопроводные трубы и нарезать гильзы из них?
естественно
another_site написал :
Но какие характеристики должны быть у этих труб?
вам подойдут любые стальные водогазопроводные трубы. Если попадутся прямошовные сварные, то надо внимательно убедиться что внутри нет острых кромок на шве
another_site написал :
Как защитить кабель от повреждения о край гильзы?
Alexiy написал :
вам подойдут любые стальные водогазопроводные трубы
haramamburu написал :
толщину стенок еще не забыть... хотя до 2.5 по меди не нормируется..
Вот именно вопрос по толщине стенок больше всего интересует. Или стальные водогазопроводные трубы в целом делают достаточной толщины, и они обладают нужной локализующей способностью?
Взять стальную оцинкованную водопроводную трубу.Это для защиты от коррозии."В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. " Скопипастил в интернете.:o
Ivaniva написал:
1)Какими мастиками и герметиками не скажете поточнее,
чтобы не влияла на изолирующий слой кабелей ввг
ими заполнять гильзу после ввода кабелей в нее?
2) изолента ведь не испортит изолирующий слой кабелей ввг?
а что-то беленькое будет идти дальше в короба или распаячную коробку (у кабелей ввг черный цвет)
я использую мастики: огнеза-гт (акриловая, застывает за трое суток обычно, наносить можно как обычный герметик, т.е. с помощью монтажного пистолета) и МГКП (напоминает пластилин, многоразовая)
названия пояндексите, сразу найдете :)
изолента ничего не портит, а только улучшает :)
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
(У меня "горе" от от небольших знаний: прочитала что термоусадочная лента для кабеля ввг должна быть какой то определенной марки, чтобы не влияла на изоляционный слой- отсюда такие вопросы).
Ivaniva написал:
термоусадочная лента для кабеля ввг должна быть какой то определенной марки, чтобы не влияла на изоляционный слой
не лента, а трубка (ТУТ), поскольку в быту только трубка и только клеевая 3:1
да и используется она (ТУТ) только в случае герметизации соединений. а у вас их нет (соединений)
зы. лент для подмотки всего и вся существует реально великое множество и разных; есть те, что течи останавливают из труб под водой и под давлением, а не просто такие, что дырку :) в изоляции электрического кабеля залепляют :)