Продскажите пожалуйста, как правильно защитить релюшки в Siemens Logo. Защищать хочу от светоодиодных лам. Максимальная номинальная мощность на одну линию 120 Вт. Так же есть один вентилятор в туалете, мощность которого пока не известна так как не куплен ещё. Щиток уже собрал, мест на контакторы там уже нет. В инструкции написанно о необходимости Варистора. Но во первых не совсем понял куда именно ставить (предпологаю что от шинки с фазными проводами к шинке с нулями). А во вторых - достаточно ли этого для того что бы спасти от скорой смерти. Или поралельно каждой люстре подключить снаббер.
Utopok написал:
Защищать хочу от светоодиодных лам
Непонятен смысл такой защиты.
Utopok написал:
предпологаю что от шинки с фазными проводами к шинке с нулями
Правильно.
Utopok написал:
А во вторых - достаточно ли этого для того что бы спасти от скорой смерти
Опять же непонятно от чего.
Utopok написал:
Или поралельно каждой люстре подключить снаббер.
Снаббер ставится для индуктивной нагрузки переменного тока.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Защитить хочу от высокого пускового тока светодиодных ламп и как следствие подгорание/залипание контактов в реле. Если я правильно поонял нет электрической дуги нет проблем
Utopok написал:
Защитить хочу от высокого пускового тока светодиодных ламп
А варистор тут причём? Он Вам не поможет.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Utopok написал:MaSeVi, Защитить хочу от высокого пускового тока светодиодных ламп и как следствие подгорание/залипание контактов в реле. Если я правильно поонял нет электрической дуги нет проблем
Utopok написал:
Есть какойнибудь способ защитить релюшки на LOGO?
Если у Вас нет места под установки - то ничего. А так - МРП от Меандр. Как раз сейчас я с занимаюсь проектом с таким оборудованием.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Utopok написал:
Под люстру не получится запихнуть?
Ну, представьте себе "железку" шириной менее 1 модуля и прикиньте, сможет ли она уместить в Вашем случае. Наобум с али я бы такое не брал.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Когда писал под люстру имел ввиду под натяжной потолок. Эти релюхи сильно греются?
https://tde-fif.ru/catalog/mk-5-2 вот такая мне кажется должна влезть.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, F а если такую https://www.meandr.ru/mrp-102 поставить перед автоматом защищающим ЛОГО и все его линии будет толк? Или лучше под потолок прятать? На одну релюху я точно места найду в щитке