Уважаемые мастера, подскажите по следующей ситуации:

Есть внутриквартирный считок, вводной автомат на 25А, реле РН111 через контактор, УЗО, далее по группам 16 амперные автоматы.

Вчера случайно устроил замыкание на одной из групп. В итоге сработал автомат на эту линию и общий вводной 25амперный. Подозреваю что это есть неправильно, ведь авария на одной из групп не должна приводить к обесточиванию всех остальных. Или я не прав?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.09.2006 в 09:52:37

Karlson4ik написал : Уважаемые мастера, подскажите по следующей ситуации:

Есть внутриквартирный считок, вводной автомат на 25А, реле РН111 через контактор, УЗО, далее по группам 16 амперные автоматы.

Вчера случайно устроил замыкание на одной из групп. В итоге сработал автомат на эту линию и общий вводной 25амперный. Подозреваю что это есть неправильно, ведь авария на одной из групп не должна приводить к обесточиванию всех остальных. Или я не прав?

Две катушки эл. магнитов последовательно при КЗ будут срабатывать обе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

29.09.2006 в 09:52:41

Karlson4ik написал : Или я не прав?

Обеспечить селективность при КЗ при таких близких номиналах затруднительно, особенно при одинаковой характеристике автоматов. Поставьте на группы автоматы третьего класса с характеристикой B, да не по 16А, а "впритирку". А вводной автомат C25 небытовой серии, а то и D25. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.09.2006 в 16:42:40

ВТБ! написал : Обеспечить селективность при КЗ при таких близких номиналах затруднительно, особенно при одинаковой характеристике автоматов. Поставьте на группы автоматы третьего класса с характеристикой B, да не по 16А, а "впритирку". А вводной автомат C25 небытовой серии, а то и D25. ;)

Спасибо! Подозреваю, что это удовольствие не из дешевых :) . А правильно ли я понимаю, что при превышении нагрузки на одной из групп отключится только 16a автомат? Или тут тоже может сработать и вводной? (простите за ламерство)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

29.09.2006 в 17:04:47

Karlson4ik написал : правильно ли я понимаю, что при превышении нагрузки на одной из групп отключится только 16a автомат?

Это зависит главным образом от тока КЗ и номинала, характеристик, класса и моделей автоматов - и даже от конкретных экземпляров.

К примеру, у меня ABB'шные B16 и С25 260-ой серии селективность обеспечивают, а Шнайдеровский "Домовой" C25 - не пожелал. При большем токе КЗ всё равно бы "хором" срабатывали - слишком близки номиналы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.09.2006 в 21:56:40

ВТБ! написал : Это зависит главным образом от тока КЗ и номинала, характеристик, класса и моделей автоматов - и даже от конкретных экземпляров.

К примеру, у меня ABB'шные B16 и С25 260-ой серии селективность обеспечивают, а Шнайдеровский "Домовой" C25 - не пожелал. При большем токе КЗ всё равно бы "хором" срабатывали - слишком близки номиналы.

Написал позовчера в своей теме: у меня то же самое с Legrand С40 на входе и В16 по группам - выбивает входной :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

02.10.2006 в 11:33:14

Prok12 написал : у меня то же самое

Не-а, совсем не то же самое - должны "выбивать" оба или только нижестоящий. А у Вас - брак, скорее всего.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

18.08.2009 в 23:08:59

В электрике - делетант, поэтому появились вопросы. Предистория. Случайно устроил КЗ. Устанавливал "хитрую" розетку, при этом в щите все автоматы были выключены. Установил так, что соеденил ноль и фазу. :o Пошёл включать автоматы. При включении автомата (32А), на котором висит розетка, он сразу после включения вырубился. Потом нашёл причину, устранил, всё заработало. Проводка скрытая ВВГнг 3x1,5, под штукатуркой. Вопросы. Интересно узнать, как воспринимают такие нагрузки (КЗ) автоматы защиты и сама проводка ? Как сказываются такие срабатывания на их ресурсе? Можно ли сказать, что в результате КЗ ничего нигде не поплавилось, не обгорело и всё исправно, если цепь защищена дифавтоматом?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.08.2009 в 00:50:34

Andryha написал : При включении автомата (32А), на котором висит розетка, он сразу после включения вырубился. Потом нашёл причину, устранил, всё заработало. Проводка скрытая ВВГнг 3x1,5, под штукатуркой.

Считайте, что вам пока везёт, коли защищаете сечение 1,5 автоматом 32А. Не всем так везёт ...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

19.08.2009 в 01:15:51

Andryha написал : Можно ли сказать, что в результате КЗ ничего нигде не поплавилось, не обгорело и всё исправно, если цепь защищена дифавтоматом?

Нельзя. Для провода 1,5кв. рекомендуемй АВ – 10А. С трудом можно согласиться на 16А. Но у Вас – 32А. Как написал

avmal написал : Считайте, что вам пока везёт

Это потому, что К.З. Была бы перегрузка – вполне могли бы получить пожар.

0