Данил29
Данил29
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Караганда

Сообщений: 10

13.10.2013 в 20:11:58

Здравствуйте. У меня имеется тиристорный регулятор три фазы 220. На входе регулятора будет подаваться 220 вольт, на выходе 100 вольт. Нагрузкой на три фазы будут нагреватели по 400 ампер 100 вольт на одну фазу. Меня интересует силовая часть. Какое нужно сечения медного кабеля на входе и выходе регулятора? Какую защиту нужно подобрать чтоб исключить случайного выбивания автоматов, как они часто любят делать? Так как процесс по выплавки метала нельзя останавливать. Какие предохранители ставить, какой разъединитель?

0
aluma
aluma
Резидент

Регистрация: 18.11.2011

Киев

Сообщений: 1057

13.10.2013 в 20:26:06

Спрашиваем гугл "мощность трёхфазного тока", читаем, подставляем, получаем P=1.7*U*I=1,7*100*400=68 КВт. В какую розетку будем втыкать вилку регулятора? :)

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

13.10.2013 в 20:32:02

Данил29 написал : Здравствуйте. У меня имеется тиристорный регулятор три фазы 220. На входе регулятора будет подаваться 220 вольт, на выходе 100 вольт.

Т.е. по 400А тены потребляют примерно на одном полупериоде синусоид и сеть, надо полагать, жесткая. Какие тиристоры, если не секрет?

aluma написал : В какую розетку будем втыкать вилку регулятора?

Какая уж тут вилка. Плавкие вставки на 200А и рубильник в руки- самый просматриваемый вариант. Вот только насчет гальванической развязки что- то не очень понятно.

Анатолий4 написал : Какая уж тут вилка. Плавкие вставки на 200А

На 250,пожалуй, уместнее

0
Данил29
Данил29
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Караганда

Сообщений: 10

13.10.2013 в 21:15:44

Два тиристора встречно стоят. Т143-800-10

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

13.10.2013 в 21:36:55

Данил29 Значит не тиристорный, а симисторный регулятор. Круто. Но у него должна быть и собственная система защиты, какая-то.

0
Данил29
Данил29
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Караганда

Сообщений: 10

13.10.2013 в 21:41:33

Смистрорный это когда один полупроводник стоит. а тут два тиристора встречно поставил, для разделения высокой нагрузки и теплоотдачи. Симисторов таких мощностей небывает))) Вот и про защиту хотел узнать какую выбрать. Так как регулятор собственной сборки.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

13.10.2013 в 21:42:24

Данил29 написал : Какое нужно сечения медного кабеля на входе и выходе регулятора?

Так у Вас что,понижающий транс - тогда есть разница по сечению провода

0
Данил29
Данил29
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Караганда

Сообщений: 10

13.10.2013 в 21:45:02

Трансформатора нету, стоят тиристоры. На входе 220вольт. на выходе 100 вольт.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

13.10.2013 в 21:45:41

Данил29 написал : Смистрорный это когда один полупроводник стоит. а тут два тиристора встречно поставил,

Я не про конструктив а функционал. Функционально- это получается уже симистор, со всеми вытекающими...

0
Данил29
Данил29
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Караганда

Сообщений: 10

13.10.2013 в 21:46:56

Да.

0
Алексей бел
Алексей бел
Резидент

Регистрация: 12.05.2011

Старый Оскол

Сообщений: 2344

13.10.2013 в 22:38:45

aluma написал : Спрашиваем гугл "мощность трёхфазного тока", читаем, подставляем, получаем P=1.7*U*I=1,7*100*400=68 КВт. В какую розетку будем втыкать вилку регулятора? :)

скорее всего, 400 х 100 х 3 = 120 кВт. судя по описанию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу