Доброго дня суток! Ребята,прошу помочь. Электрики разводят руками... Заказала на e-bay сенсорный выключатель livolo. Подключили одинарные выключатели все работает отлично, при легком касании вкл и выкл. Лампочки диодные. Однако, при работе двойных проблемы. Во-первых, они вкл и выкл ооочень сложно, нельзя просто пройти мимо задеть рукой и выключит, надо стоять и нажимат сильно раз по 5 пока он не решит выключиться.... Во-вторых, если включить две кнопки вместе свет начинает мигать и не выключается, пока свет не выключу из рубильника. Сегодня подключила выключатель обычнй 2 клавишный работает без перебоев. кто что может сказать???

0
Вложение
Аватар пользователя
medunit

Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

16.10.2013 в 16:42:02

Нужно учитывать 3 фактора:в изделиях китайпрома зона чувствительности тача-сенсора меньше рублика, такой себе маленький кружочек в центре ;коммутируемая нагрузка меньше 15 вт- гарантированно вызывает глюки; попалась вам стандартная китайская некондиция(попробуйте обменять).:clapping

0
Аватар пользователя
medunit

Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

17.10.2013 в 23:00:28

Кстати,забыл сказать что сенсорный выключатель абсолютно бесполезная вещица,толку нет не в удобстве не в красоте. Если ставить,так датчик движения - не броский,эргономичный и эфективный.;)

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

17.10.2013 в 23:14:10

Попробуй покоммутировать лампы накаливания. Ватт на 75.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2013 в 20:10:30

Вита2510 написал : Доброго дня суток! Ребята,прошу помочь. Электрики разводят руками...

Сложно срабатывает из-за того что плату с кнопками придавили внутрь переключателя когда ставили стеклянную рамку, снимите рамку выньте плату, она там держится на штырьевом разъеме, и все будет хорошо. По поводу свет мигает, свет или подсветка переключателя? Если свет то нужно ставить конденсатор паралельно нагрузке здесь есть информация http://mysku.ru/blog/aliexpress/12956.html тут же можно посмотреть как расширить зону чуствительности переключателя.

Насчет высказываний про плохое качество из китая не обращайте внимание, легранд тот же на порядок хуже качество..

0
Аватар пользователя
yareal

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 459

21.01.2014 в 17:31:29

Купите в европе(или произведённый для европы) - претензий к качеству не будет. виноват не производитель, а наша страна с нашими запросами на откровенное дерьмо. Хотели? Получите, что хотели. Так что и легран и все остальные производители - даже неизвестный китай - бывают очень разные. Осталось тока нарваться на хороший)) А в нашей рашке - этта лотерея)) И на ибее такой товар, кроме нас никому не нужен. Во франции их родной французский легран в магазине стоит в два раза дороже нашего леграна из леруа и претензий к нему нет. А у нас мы водяру согласны за бешеные деньги покупать, а товары нам подавай подешевше, авось из г...на конфетка выскочит)) А по существу...придётся менять одно на другое(если не хочется выходить за пределы намеченной цены), пока более менее не подойдёт качество, в принципе возможно...тока на ибее трудно... Или под заказ( а то и по безналу) ищите у представителей производителей приличное за другие деньги. Хозяин - барин.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.01.2014 в 21:11:01

Xobot написал : легранд тот же на порядок хуже качество..

Xobot, что конкретно у ЛЕГРАНа, и какой серии худое качество ??

0
Аватар пользователя
yareal

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 459

24.01.2014 в 00:55:47

Вопрос был не ко мне, но вынужден подтвердить: у турецкого леграна всё чаще замечаются проблемы с качеством механизмов розеток и механизмов выключателей(переключателей). У первых - контакты подпружиниваются хуже и быстрее ломаются, выключатели искрят. Это, конечно, частности, но во французском легране такого раньше не бывало. Наверняка и в чём-то ещё у них упало качество. Но это в сравнении хотя бы с одноклассниками, но уж никак не с китайским дерьмом...

0
Аватар пользователя
Black Fire

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 268

24.02.2014 в 18:54:43

Вита2510 написал : кто что может сказать???

Увеличить чувствительность можно увеличив площадь сенсорных пластин (Это те - что на пружинах) Глюк со светодиодными лампами лечит резистор 33Ком * 10Вт подключенный параллельно лампам. Удачи!

0
Аватар пользователя
EugeneVB

Местный

Регистрация: 09.03.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

09.03.2014 в 01:06:38

Доброй ночи! Также столкнулся с проблемой при подключении двойного выключателя livolo. Первый выключатель работает без проблем, а второй включается только если включен первый, причем если выключить первый, то второй также выключится. Так задумано производителем или у меня проблемы с проводкой?

Стоят лампы накаливания, с механическим выключателем проблем не было.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.03.2014 в 10:50:05

EugeneVB написал : Первый выключатель работает без проблем, а второй включается только если включен первый, причем если выключить первый, то второй также выключится

временно поставьте снова обычный выключатель, с целью исключить проблемы в распредкоробке если и с обычным так-же продолжиться, то однозначно ковырять коробку, не поможет - идти по проводам в поисках где они спеклись вместе....

0
Аватар пользователя
EugeneVB

Местный

Регистрация: 09.03.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

09.03.2014 в 11:50:00

Вся проводка новая, всего в квартире два двойных выключателя и один одинарный. С двойными наблюдается такая проблема, одинарный работает нормально. Может это быть из-за того, что электрик развел проводку наоборот, т.е. при подключении выключателя, общий провод это ноль?

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.03.2014 в 13:50:00

не знаю, надо всё вызванивать (индикатором проверьте фазу или ноль выкл размыкает (для собственной безопасности), но это не должно влиять на то, что вы наблюдаете, это было-бы актуально, если моргали-бы люминесцентники или диодные светильники)

похоже на последовательное соединение (перепутано в выключателе или коробке), но тогда и первый без второго не работал-бы...........

в худшем случае, как я и писал - спеклись провода, но будем надеяться,что просто перепутали в коробке (был похожий случай, но доступа к коробке не было, поэтому использовали резервную линию (к счастью ребята расключили все жилы, хотя и фазные на жёлто зелёный :scare но лучше фаза непромаркированная, чем вообще чёрти что))


кстати, человек в том случае пытался подключить жёлто зелёный на корпус, как и положено.... поэтому УМОЛЯЮ ВСЕХ - маркируйте хотя-бы раз так получилось и по другому никак не умеете и не получается.....

0
Аватар пользователя
dust

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.03.2014 в 16:57:33

EugeneVB написал : Доброй ночи! Также столкнулся с проблемой при подключении двойного выключателя livolo. Первый выключатель работает без проблем, а второй включается только если включен первый, причем если выключить первый, то второй также выключится. Так задумано производителем или у меня проблемы с проводкой?

Стоят лампы накаливания, с механическим выключателем проблем не было.

Вроде надо синхронизировать ...

0
Аватар пользователя
EugeneVB

Местный

Регистрация: 09.03.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

10.03.2014 в 20:58:52

Спасибо за ответы, было неправильно подключено. Теперь исправно работает.