Дано. дом со станцией водоснабжения на базе
Требуется запускать насос во время отключения электроэнергии. Требуемая продолжительность максимальной работы от аварийного питания 2часа непрерывной работы(это примерно 4 рабочих дня-(горы, сели, бла-бла);))
Есть идея поставить пару грузовых аккумуляторов и инвертер на ?Квт. Возможно с небольшим генератором потом. Я так понимаю что в систему надо включить зарядное с контроллером заряда. Заряжать аккумуляторы можно руками.
Подскажите какие примерно акккумуляторы надо поставить и какой мощности инвертер нужен. Можно со ссылками на производителей. Заземления в сети дома нет. Я так понимаю это не существенно.
Спасибо.:o
16.10.2013 в 22:52:50
Берем автомобильный преобразователь напряжения на 1200 ватт (например Energenie EG-PWC-021 24-220в 1200W) и два аккумулятора на 140 А*ч. Следовательно 140 А*ч умножаем на 12 вольт (напряжение аккумулятора) получаем емкость в 1680 ватт одной батареи (2 батареи- 3360 ватт). Коэффициент полезного действия преобразователя принимаем 0,75 то есть 3 360 умножаем 0,75 получаем 2 520. Насос потребляет 620 ватт. 2 520 делим на 620 имеем 4 часа автономной работы.
16.10.2013 в 22:57:14
К сожалению, инвертор 1200Вт не сможет запустить погружной насос 620Вт :( Да и форма напряжения с него может не понравиться двигателю насоса
Рассмотрите вариант подключения бензогенератора или поставьте большую накопительную ёмкость
16.10.2013 в 23:09:26
Люди в этот инвертор чего только не пихают. Чайник с пылесосом работает одновременно... А вообще советую ознакомиться с комплектацией ASP1.5C-40-75 он укомплектован выносным пусковым блоком который должен содержать пусковой конденсатор (соответст*вующей емкости) для однофазных двигателей.
16.10.2013 в 23:12:06
Про форму напряжения можно поподробнее? очень интересно!
16.10.2013 в 23:15:41
Указанный инвертор держит максимум 11А в течении 20мс. Номинальный ток насоса 3А, пусковой ток около 15А в течении 200-500мс. Защита сработает быстрее, чем насос раскрутиться :( Ещё эти насосы предпочитают синус, а EG-PWC-021 его не даёт
Реально может помочь UPS on-line 2кВА и более
18.10.2013 в 17:28:34
Про 20мс. инфу не нашел, можно ссылку? Но факт в том что данный инвертор тянет насосы и холодильники...
18.10.2013 в 17:48:56
Lowprice написал : Про 20мс. инфу не нашел, можно ссылку? Но факт в том что данный инвертор тянет насосы и холодильники...
Это типовое время допустимой перегрузки большинства автоинверторов. Холодильник имеет слабенький компрессор, поэтому проблем и не возникает. А насосы разные бывают...