DED@ПВО отдельно пристроен

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.10.2013 в 09:31:53

ZAM написал : а какой смысл устанавливать УЗО на освещение?

Вот я вижу смысл из-за наличия в этажном щите УЗО на 300мА. Вот будет какая-либо авария на одной из линий света. Банально если взять кусачки и при отключенном автомате света откусить эту линию :) т.е. замкнуть N на РЕ - вырубится УЗО на этаже. А так бы только групповое УЗО света.

Сам был в такой ситуации - решил откусить лишний кусок кабеля 3*6 на плиту. Автомат отключен, кусаю - все, квартира без света. Пришлось к этажному щитку топать.

0
Аватар пользователя
ZAM

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

18.10.2013 в 18:11:16

Solovey написал : Вот я вижу смысл из-за наличия в этажном щите УЗО на 300мА. Вот будет какая-либо авария на одной из линий света. Банально если взять кусачки и при отключенном автомате света откусить эту линию :) т.е. замкнуть N на РЕ - вырубится УЗО на этаже. А так бы только групповое УЗО света.

Сам был в такой ситуации - решил откусить лишний кусок кабеля 3*6 на плиту. Автомат отключен, кусаю - все, квартира без света. Пришлось к этажному щитку топать.

этажного щитка нет,все в квартире

ZAM написал : этажного щитка нет,в квартире счетчик и 2 АВ с25А 1р дом блочный

PE проводника нет

0
Аватар пользователя
ZAM

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

18.10.2013 в 22:45:40

перерисовал схему,критикуйте :) какое УЗО установить на освещение 16А или 10А? какой установить вводной автомат,каким номиналом?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.10.2013 в 23:04:22

ZAM написал : какое УЗО установить на освещение 16А или 10А?

25А30мА,а под ним уже АВ10А.

ZAM написал : какой установить вводной автомат,каким номиналом?

ZAM написал : этажного щитка нет,в квартире счетчик и 2 АВ с25А 1р дом блочный

25А

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.10.2013 в 23:12:55

DED@ПВО написал : УЗО 40А 300мА в квартирном щите не нужно, поставьте его в этажном щите, типа УЗО ВАД2 S С32А 100мА.

В новостройках,узо 100-300мА,устанавливают только в квартирных щитах.В этажных только АВ.

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.10.2013 в 23:23:13

Квартирный щит,на вводе узо 63а100мА.

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.10.2013 в 23:25:28

дружба написал : В новостройках,узо 100-300мА,устанавливают только в квартирных щитах.В этажных только АВ.

В квартирном щите оно не нужно! Его ставят в этажном вместо АВ в качестве вводного с противопожарной защитой. УЗО ВАД2 S С32А 100мА - это селективный дифф(АВДТ), то есть УЗО+АВ. В соответствии со снимком поста #21 счетчики в квартирах???? Если да, то он должен будет стоять до счетчика.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.10.2013 в 23:57:57

ZAM написал : какой установить вводной автомат,каким номиналом?

25

ZAM написал : какое УЗО установить на освещение 16А или 10А?

25-40

узо на 100мА уж лучше вообще убрать и добавить 30мА на кондей или кондей на розеточное узо приткнуть

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.10.2013 в 23:59:28

дружба написал : В новостройках,узо 100-300мА,устанавливают только в квартирных щитах.В этажных только АВ.

категоричное заявление. только вот неверное в новостройках чего только не ставят - на это не надо ровняться

0
Аватар пользователя
ZAM

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

19.10.2013 в 00:49:09

Solovey написал : узо на 100мА уж лучше вообще убрать и добавить 30мА на кондей или кондей на розеточное узо приткнуть

тогда уж лучше диф поставить на кондей как то так

0
Аватар пользователя
ZAM

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

19.10.2013 в 00:59:19

DED@ПВО написал : В квартирном щите оно не нужно! Его ставят в этажном вместо АВ в качестве вводного с противопожарной защитой. УЗО ВАД2 S С32А 100мА - это селективный дифф(АВДТ), то есть УЗО+АВ. В соответствии со снимком поста #21 счетчики в квартирах???? Если да, то он должен будет стоять до счетчика.

а если в этажном никаких автоматов нет,стоит ли оно того что бы из за диффа морочить голову электрикам? или без него обходиться? и какая разница где он будет установлен,на этажном или квартирном щитке,ведь защищаемая зона не меняется?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.10.2013 в 08:51:03

ZAM написал : какая разница где он будет установлен,на этажном или квартирном щитке,ведь защищаемая зона не меняется?

меняется. и зона меняется и смысл

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.10.2013 в 13:08:45

ZAM написал : и какая разница где он будет установлен,на этажном или квартирном щитке,ведь защищаемая зона не меняется?

Это УЗО ВАД2 S предназначено для того чтобы защищать всю квартиру - от вводного кабеля до самой последней розетки. Поэтому и должно устанавливаться в этажном щитке когда после счетчика( то есть во главе Вашей территории), но лучше до счетчика, который очень часто покупается пользователем и передается на баланс Электросетей(но в случае поломки меняется за счет пользователя) чтобы защищать и счетчик в том числе, при этом выполняя ещё и роль вводного токоограничивающего АВ.

0
Аватар пользователя
ZAM

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

19.10.2013 в 19:36:32

спасибо,получается вторая схема это конечный результат? еще один вопрос,комплектующие каких фирм выбрать,что бы и надежно и не сильно дорого?