18.10.2013 в 07:59:18
DED@ПВО отдельно пристроен
18.10.2013 в 09:31:53
ZAM написал : а какой смысл устанавливать УЗО на освещение?
Вот я вижу смысл из-за наличия в этажном щите УЗО на 300мА. Вот будет какая-либо авария на одной из линий света. Банально если взять кусачки и при отключенном автомате света откусить эту линию :) т.е. замкнуть N на РЕ - вырубится УЗО на этаже. А так бы только групповое УЗО света.
Сам был в такой ситуации - решил откусить лишний кусок кабеля 3*6 на плиту. Автомат отключен, кусаю - все, квартира без света. Пришлось к этажному щитку топать.
18.10.2013 в 18:11:16
Solovey написал : Вот я вижу смысл из-за наличия в этажном щите УЗО на 300мА. Вот будет какая-либо авария на одной из линий света. Банально если взять кусачки и при отключенном автомате света откусить эту линию :) т.е. замкнуть N на РЕ - вырубится УЗО на этаже. А так бы только групповое УЗО света.
Сам был в такой ситуации - решил откусить лишний кусок кабеля 3*6 на плиту. Автомат отключен, кусаю - все, квартира без света. Пришлось к этажному щитку топать.
этажного щитка нет,все в квартире
ZAM написал : этажного щитка нет,в квартире счетчик и 2 АВ с25А 1р дом блочный
PE проводника нет
18.10.2013 в 23:12:55
DED@ПВО написал : УЗО 40А 300мА в квартирном щите не нужно, поставьте его в этажном щите, типа УЗО ВАД2 S С32А 100мА.
В новостройках,узо 100-300мА,устанавливают только в квартирных щитах.В этажных только АВ.
18.10.2013 в 23:23:13
Квартирный щит,на вводе узо 63а100мА.
18.10.2013 в 23:25:28
дружба написал : В новостройках,узо 100-300мА,устанавливают только в квартирных щитах.В этажных только АВ.
В квартирном щите оно не нужно! Его ставят в этажном вместо АВ в качестве вводного с противопожарной защитой. УЗО ВАД2 S С32А 100мА - это селективный дифф(АВДТ), то есть УЗО+АВ. В соответствии со снимком поста #21 счетчики в квартирах???? Если да, то он должен будет стоять до счетчика.
18.10.2013 в 23:59:28
дружба написал : В новостройках,узо 100-300мА,устанавливают только в квартирных щитах.В этажных только АВ.
категоричное заявление. только вот неверное в новостройках чего только не ставят - на это не надо ровняться
19.10.2013 в 00:49:09
Solovey написал : узо на 100мА уж лучше вообще убрать и добавить 30мА на кондей или кондей на розеточное узо приткнуть
19.10.2013 в 00:59:19
DED@ПВО написал : В квартирном щите оно не нужно! Его ставят в этажном вместо АВ в качестве вводного с противопожарной защитой. УЗО ВАД2 S С32А 100мА - это селективный дифф(АВДТ), то есть УЗО+АВ. В соответствии со снимком поста #21 счетчики в квартирах???? Если да, то он должен будет стоять до счетчика.
а если в этажном никаких автоматов нет,стоит ли оно того что бы из за диффа морочить голову электрикам? или без него обходиться? и какая разница где он будет установлен,на этажном или квартирном щитке,ведь защищаемая зона не меняется?
19.10.2013 в 08:51:03
ZAM написал : какая разница где он будет установлен,на этажном или квартирном щитке,ведь защищаемая зона не меняется?
меняется. и зона меняется и смысл
19.10.2013 в 13:08:45
ZAM написал : и какая разница где он будет установлен,на этажном или квартирном щитке,ведь защищаемая зона не меняется?
Это УЗО ВАД2 S предназначено для того чтобы защищать всю квартиру - от вводного кабеля до самой последней розетки. Поэтому и должно устанавливаться в этажном щитке когда после счетчика( то есть во главе Вашей территории), но лучше до счетчика, который очень часто покупается пользователем и передается на баланс Электросетей(но в случае поломки меняется за счет пользователя) чтобы защищать и счетчик в том числе, при этом выполняя ещё и роль вводного токоограничивающего АВ.
19.10.2013 в 19:36:32
спасибо,получается вторая схема это конечный результат? еще один вопрос,комплектующие каких фирм выбрать,что бы и надежно и не сильно дорого?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.