Lektorrr
Вы бы выложили фотографию радиатора с подключением - меньше будет вопросов. Перепад давлений между подачей и обраткой в вашем доме около нуля, поэтому заужение МП-фитингами совсем ни к чему. Подъём трубы на обратке тоже не радует.
20.10.2013 в 12:36:27
Lektorrr
Вы бы выложили фотографию радиатора с подключением - меньше будет вопросов. Перепад давлений между подачей и обраткой в вашем доме около нуля, поэтому заужение МП-фитингами совсем ни к чему. Подъём трубы на обратке тоже не радует.
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2013 в 14:05:10
... +заужения на фитингах
20.10.2013 в 14:47:19
Lektorrr Какой-то заметной "горки" нет, межцентровое тоже примерно совпадает. Схемка только вводила в заблуждение.
Стоит поменять МП на сталь. Сварочные работы на дому для этого не требуются, трубы изогнуть по шаблону, присоединить американками. Высокая точность не нужна, достаточно длинной резьбы с одной стороны и ножовки с напильником. ;)
После этого батарея будет прогреваться несколько лучше. Если поднять выше - ещё лучше, только ноги будут зябнуть. ;)
Нижняя труба точно холодная?
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2013 в 15:01:31
ВТБ! написал : Нижняя труба точно холодная?
ДА((
ВТБ! написал : Lektorrr Какой-то заметной "горки" нет, межцентровое тоже примерно совпадает. Схемка только вводила в заблуждение.
Стоит поменять МП на сталь. Сварочные работы на дому для этого не требуются, трубы изогнуть по шаблону, присоединить американками. Высокая точность не нужна, достаточно длинной резьбы с одной стороны и ножовки с напильником. ;)
После этого батарея будет прогреваться несколько лучше. Если поднять выше - ещё лучше, только ноги будут зябнуть. ;)
Спасибо за совет!!! "Американки" это трубы которые спаиваются??
20.10.2013 в 15:11:58
Lektorrr написал :
Интересно, что будет с резьбой в крестовине если случайно на кран поставить ногу или опереться рукой в разгар отопительного периода :swoon? Касаемо сабжа - конечно диаметры занижены, ду стали и металлопласта сильно отличаются, понятно что не в пользу металлопласта, даже если брать металлопласт на размер больше. А производительность биметалла выше чем чугуна. Как вариант - после кранов перейти на дюймовый металлопласт или 3/4 экопласт на полуотводах (45 гр.). И разумеется намертво закрепить стальные трубы возле кранов.
20.10.2013 в 15:12:20
Lektorrr Это разъёмные соединители с накидной гайкой. Обычно так называют соединения шар-конус без уплотнителя или конус-конус с "резиновым" кольцом. Реже с фланцевым соединением с уплотнением плоской шайбой.
Lektorrr Кстати, краны полнопроходные? Впрочем, это вопрос к следующему сезону.
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2013 в 15:31:54
ВТБ! написал : LektorrrКстати, краны полнопроходные? Впрочем, это вопрос к следующему сезону.
полуоборотники валтековские
Leon26 написал : Интересно, что будет с резьбой в крестовине если случайно на кран поставить ногу или опереться рукой в разгар отопительного периода ?
обязательно поставлю "трубодержатели", после как обои сниму. Ремонт делаю в ванной))
20.10.2013 в 15:37:04
Lektorrr написал : полуоборотники валтековские
Как соотносится диаметр прохода в кране с внутренним диаметром трубы? Насколько меньше?
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2013 в 15:45:14
ВТБ! написал : Как соотносится диаметр прохода в кране с внутренним диаметром трубы? Насколько меньше
его вообще нет, внутренний диаметр трубы и фитинга равен диаметру крана может отклонение 0,5-1 мм
20.10.2013 в 15:54:44
Lektorrr написал : внутренний диаметр трубы и фитинга
О каком фитинге речь? Не МП, надеюсь? :) У него внутренний диаметр намного меньше, чем у труб.
Следование моим советам вредит кошельку