Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.10.2013 в 19:45:00

Возникла необходимость проработать вопрос пересечения двух ВЛ (в заголовке темы). Поскольку речь идет об СНТ, бюджет весьма ограничен. Линия 0,4 принадлежит и обслуживается СНТ, линия 10 - принадлежит и обслуживается местными сетевиками.
Варианты пересечения:

  1. воздушное, голым проводом;
  2. воздушное, СИПом;
  3. под землей, кабельной вставкой;
    Прошу специалистов-практиков высказываться по приведенным вариантам в комплексе: стоимость, трудоемкость, надежность и т.д. Диванных теоретиков прошу не засорять тему...
0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

20.10.2013 в 20:11:47

Вы хотите финансовую часть определить, что ли ??? Что дешевле для СНТ обойдется ???? В любом случае п.1 самый дешевый получится.
У меня на даче такое сделано - в 3 этажа - 110, 10 и 0,4 кВ. И все почти в одном месте и сделано на разных высотах. Пересечение 0,4 и 10-ки делали в середине 90-х, бетонный столбы и "голый" провод....

В ПУЭ, насколько помню, есть раздел по этому вопросу ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.10.2013 в 20:23:14

Ixtim написал : Варианты пересечения:

у Вас линии то хоть какие? какова высота десятки там где хотите пересечь?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.10.2013 в 20:34:18

юра Т написал : какова высота десятки там где хотите пересечь?

деревянные столбы на бетонных пасынках, общей высотой 7,5-8 м

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.10.2013 в 20:49:36

Ixtim написал : общей высотой 7,5-8 м

вроде как вписываетесь спокойно, в чем то проблемы?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.10.2013 в 20:55:43

Председатель СНТ завтра пообещал переговорить с сетевиками по вопросу согласования пересечения. Посмотрим, какие будут условия.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.10.2013 в 16:49:17

По информации председателя сетевики запросили за пересечение около 35 тыс. руб. (установка столбов, подвеска проводов, укрепление пролета 10-ки), по принципу: "или мы, или никто..." :). Садоводы в раздумии...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

21.10.2013 в 17:53:18

Ixtim написал : " .... или мы, или никто..."

;) железная конкуренция, попробуй откажись ....

А стоимость столбов в эти деньги входит или это еще доп.расходы ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.10.2013 в 18:00:44

Ким написал : А стоимость столбов в эти деньги входит или это еще доп.расходы ?

Этот момент я не уточнил... Я вообще не сильно председателю поверил, потому что, жучила еще тот - каждый вопрос крутит в свою, личную выгоду:mad:

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

21.10.2013 в 18:14:19

Ixtim написал : Этот момент я не уточнил...

Тогда уточняйте и про всю остальную расходку - провода/изоляторы ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Chatter
Chatter
Новичок

Регистрация: 29.02.2012

Днепропетровск

Сообщений: 89

22.10.2013 в 02:18:54

Ixtim написал :

  1. воздушное, голым проводом;

даже если по ПУЭ можно, не стоит делать голое пересечение. недавно по новостям сюжет был, неизвестный "герой" с бензопилой, опустил деревом 10-ку на 0,4 - во всем селе щитки со счетчиками по-взрывались, пожары в некоторых домах. оно нужно такое счастье?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.