16.01.2014 в 20:41:35
andryu написал : Мы вот такой купили
Это термостат с фиксированной настройкой. По сути это более правильное решение тех дурацкий коллекторов, что уже есть у Вас, но идеологически такое же бессмысленное. Выкладывайте название котла, рисунок общей схемы и схему раскладки пола по комнатам. Не могу обещать, что народ ржать не будет от увиденного, но это нужно пережить.
16.01.2014 в 22:24:47
Вы меня снова огорчаете. Неужели опять в магазин за новым краном ехать?
Сейчас нарисую схему, а пока модель котла Metal-Fach Sokol SD DUO BIO 28 kw с автоматикой Fuzzy Locig 310.
Вот нашёл
16.01.2014 в 22:57:29
Вот и схема. Сам рисовать красиво не умею, поэтому переделал схему из руководства по котлу.
Если не боитесь могу немного фоток показать, но обещайте сильно не ржать :) в котельной места мало и за котлом плохо трубы видно
Раскладку пола по комнатам не знаю, но хочется верить, что она нормально сделана, так как каждая трубка подписана своей комнатой
16.01.2014 в 23:07:52
andryu, отдохните от меня до завтра. Мне утром рано вставать
16.01.2014 в 23:11:24
Тут наверно по другому выходит, вам от меня отдыхать надо :) А на завтра у нас вроде как запуск котла запланирован
17.01.2014 в 09:13:28
Желаю успешного запуска. Контроллер этого котла может крутить только один привод. Привод смесителя тёплых полов придётся от дополнительной автоматики, которую можно купить позже. Тут вот что важно. Если коллекторов пола две штуки, то на каждый коллектор будет дорого ставить отдельный смеситель с приводом погодного контроллера. В этом случае выгоднее общий смеситель и привод установить в котельной, а от котельной гнать уже трубами большого диаметра до коллекторов. Это потребует перекладки уже уложенных труб. Непростое решение. В противном случае потребуется погодный контроллер с двумя смесительными контурами, два поворотных смесителя и два привода к ним. Надо оценить, что дешевле. Я не знаю рижских цен на перечисленное, потому не возьмусь давать советов, каким путём пойти. С точки зрения гидравлики второй путь лучше.
17.01.2014 в 09:22:18
У нас температура за -10 перевалила, а калориферами отапливаться очень дорого, поэтому и запускаем котёл. Наши новые краны можно будет использовать в качестве поворотных смесителей, чтоб на них привод поставить? Или их тоже надо менять, если хотим погодную автоматику поставить? И вопрос как автоматика в котле будет дружить с автоматикой для полов, или они независимо могут работать?
17.01.2014 в 09:33:22
andryu написал : Наши новые краны можно будет использовать в качестве поворотных смесителей, чтоб на них привод поставить?
Нет, нельзя. Это вещь автономная, похожая на термостат двигателя автомобиля, что переключает с малого круга на большой и обратно, движимый расширением рабочего тела внутри конструкции клапана. Если есть возможность, поменяйте их на вентили VRG130 диаметром 1".
17.01.2014 в 09:37:56
А если мы их поменяем, а автоматику на поставим? Вручную какое-то время вентилями можно будет пользоваться?
17.01.2014 в 09:43:17
andryu написал : Вручную какое-то время вентилями можно будет пользоваться?
Очень даже можно. Как понимаю, просадка температуры котла в момент нагрева бойлера будет компенсирована 4-хходовым, потому нужда в автоматике не будет столь острой. Установите только защиты от перегрева на коллекторы. Это накладные датчики, что отключат насос при повышении температуры смеси выше 55 градусов.
17.01.2014 в 12:17:54
Возник вопрос по вашей схеме подключения.
Куда будет двигаться вода в перемычке? В одну сторону толкает насос подачи, а в другую насос тёплого пола. Кто победит?
Или насос тёплого пола должен в другую сторону толкать? Но тогда подключение получиться не по схеме производителя... Они предлагают вот такой вариант с дополнительной перемычкой.
17.01.2014 в 13:04:24
На моём фото носитель движется по Вашей верхней стрелке. То есть по левой трубе из пола приходит горячий носитель и смешивается с остывшим носителем из обратного коллектора, что приходит по перемычке. Другая часть холодного носителя уходит вниз по правой трубе. На Вашем фото насос нужно установить справа от смесителя.
17.01.2014 в 13:23:26
Я так понимаю, что на вашей схеме одновременно по двум стрелкам двигаться не будет? Я хочу чтоб они нашу схему переделали по вашему образцу, их вариант мне не очень нравится.
17.01.2014 в 13:36:35
andryu написал : Я так понимаю, что на вашей схеме одновременно по двум стрелкам двигаться не будет?
Встречное движение по одной трубе случается, но в других случаях. Скорость воды в перемычке очень высока. Иногда полезно поставить обратный клапан на подвод горячего носителя. Но полезнее сохранить товарный вид тех термостатов, что Вы купили, и сменять их сразу на поворотные вентили. П.С. непонятно написал. Нет связи между обратным клапаном и обменом купленных термостатов.
17.01.2014 в 13:46:19
Но полезнее сохранить товарный вид тех термостатов, что Вы купили, и сменять их сразу на поворотные вентили.
Вот такую схему я придумал, но мастерам не нравится эта перемычка.
Так вы всё-таки советуете заменить наши термостаты и поставить поворотные вентили? Сейчас они могут работать как ограничители для защиты тёплого пола. Кстати мы взяли версию на 23-40 градусов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу