22.10.2013 в 23:16:38
Стояло вот такое чудо под названием "реле напряжение RN-01-01". Купил его т.к. на поиски другого времени не было.
Прихожу домой, а света нет. Глянул в щиток в квартире. Реле напряжения не светится. В щитке на площадке "выбило" ВАД2Т
После недолгих манипуляций вычислил, что неисправно РН снял и открыл его. Вот что я увидел
Ради интереса отмыл гарь
Выгорели две дорожки(левый верхний угол) на питание реле 220В. Видимых повреждений компонентов не видно. Уже потом нашел битые R и C. Заменил. Заморгал красный светодиод на панели. Всё. Дальше я с ним расстался.
P.S. Напряжение в сети 235В. Реле коммутирует модульный контактор ABB. Отработало 1год.
22.10.2013 в 23:38:02
Sedoy написал : ... на поиски другого времени не было...
По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.
23.10.2013 в 13:57:21
Abrikos написал : По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.
есть пример некустарщины ?
23.10.2013 в 13:59:50
Sedoy написал : Выгорели две дорожки(левый верхний угол) на питание реле 220В. Видимых повреждений компонентов не видно. Уже потом нашел битые R и C
видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?
23.10.2013 в 14:03:36
iale написал : видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?
Ну так правильно! Если ТС после покупки и установки не произвел установки напряжений то что могло получиться?????? И еще не известно правильно ли оно было подсоединено....????:confused:
23.10.2013 в 14:09:55
через балластный конденсатор питается внутренняя схема устройства. Этот конденсатор НЕ ДОЛЖЕН пробиваться при любой настройке в рабочем диапазоне сетевых напряжений ( вплоть до ~440В и импульсных выбросов до 1-2 кВ )
23.10.2013 в 15:39:43
iale написал : есть пример некустарщины ?
К сожалению, нет примера. Характерная черта этой дебильной рыночной экономики в странах третьего мира - вместо устранения источника опасности устроить торговлю средствами защиты от этой опасности.
23.10.2013 в 20:32:48
Abrikos написал : По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.
Даа, тяжелый случай. Написано же
Sedoy написал : Реле коммутирует модульный контактор ABB.
volchenok написал : Нагрузка не через него подключена?
конечно через него.
давайте не будем элементарщину обсасывать. Типа не так подключено, настроено итд. Бред.
iale написал : видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?
iale написал : через балластный конденсатор питается внутренняя схема устройства. Этот конденсатор НЕ ДОЛЖЕН пробиваться при любой настройке в рабочем диапазоне сетевых напряжений ( вплоть до ~440В и импульсных выбросов до 1-2 кВ )
Фишка в том, что балластного конденсатора нет вообще. Схемотехника построена очень странным образом.
На входе - варистор потом по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А.
На мой взгляд не надежная схема.
И еще РН сгорело в режиме он-лайн, т.е. не было ни отключений, ни бросков напряжения. Узнал у соседей в разных подъездах. Ни у кого ничего не погорело.
Просто взяло и сдохло.
23.10.2013 в 20:42:12
Типичный простейший импульсный БП. В сотовых зарядках так-же сделано
24.10.2013 в 01:02:29
Sedoy написал : по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А. На мой взгляд не надежная схема.
тогда это по сути не защита, а защитный самоликвидатор - чуть повыше напряжение в сети = пробой "схемы" и срабатывание защитного автомата.
24.10.2013 в 09:18:08
Sedoy написал : Фишка в том, что балластного конденсатора нет вообще. Схемотехника построена очень странным образом. На входе - варистор потом по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А.
На мой взгляд не надежная схема. И еще РН сгорело в режиме он-лайн, т.е. не было ни отключений, ни бросков напряжения. Узнал у соседей в разных подъездах. Ни у кого ничего не погорело.
Просто взяло и сдохло.
Так конденсатор номиналом 400 вольт держит всего ~ 285 вольт. А такое реле должно работать как минимум при ~ 440 вольт, т.е. номинал емкости - 620 вольт и выше. Сертификацию наверняка это реле не проходило?
24.10.2013 в 23:39:36
ppkvin написал : Сертификацию наверняка это реле не проходило?
нашел у них сайт
Скорее всего всё заказывается и изготавливается в .... Ну вы сами знаете где.
25.10.2013 в 01:25:08
Sedoy написал : Почитал. В общем сайт смешной.
Это не их сайт, на нем нету RN-01-01.......;) Проверь подключение....:confused:
25.10.2013 в 07:37:18
Line Energy сама ничего не производит, а закупает крупными партиями продукцию в Китае и перепродаёт. Так-же поступает Рускомплект, Евроавтоматика и др. аналогичные конторы
26.10.2013 в 13:01:28
DED@ПВО написал : Это не их сайт, на нем нету RN-01-01.......RN-01-01_programming.pdf Проверь подключение....
тяжелый случай
специально для Вас
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу