касимов,Толь,вот здесь с тобой не соглашусь....-ОК нужен для облегчения работы насоса...термоголовки все-же и экономят и комфорт,на котле выставляешь температуру теплоносителя и все...
Нет смысла ставить его на всю обратку. И еще.так ли нужны термоголовы наверху? Это не газовый котел.С запасом чтобы греть систему,это постоянно включенный котел на всю мощь. Первый счет по оплате зл-ва,и встанет вопрос о их нужности.На котле ж можно выставить комфортную температуру.
iv.iv Ясненько --т.е кран между тройником и подпиткой не нужен
у меня котел ГВС рядом с Отопительным котлом ---если получится возьму с него-тем более там все фильтры и прочие очистки будут.
Igor2772 Аллимат(автоподпитка)идет с американками и у него свой вентиль которым можно перекрыть полностью и я бы запитку взял с бойлера с ГВС.Ну это уже нюансы и зима приближается.....
iv.iv написал :
Упс....все-таки неправильноЖилин прав!
Неправильно если как его поставить?
уже тут не могу понять никак в какую сторону-
на схеме нарисован стрелочкой протока к котлу стоит просто на рисунке он стоит вертикально(на самом деле будет горизонтально)--перерисую уж теперь-а то по такой мелочи столько вопросов у меня.
ИМХО судя по схеме на радиаторах все правильно у вас(вверху под термоголовку,внизу балансировочный),грязевик тоже правильно.По проекту действительно лучше нарисовать САМОМУ чем заказывать проект который или проверять и перерисовывать 10раз или выбросить!
Inch1964 написал : Igor2772, и кто Вам на форумхаусе внушил идею отказаться от балансировочных в пользу шаровых? Шаровыми балансировать систему, это как жрать серпом и молотом.
Тут уж поясните плиз ----куда мне тут по схеме поставить эти балансировочные краны?
iv.iv--да точно радиаторы аллюминий подпитка будет простой водой из колодца
Жилин---не пойму теперь честно-что же тут лишнее -кран с американкой ?
(ОБР.клапан стоит по движению воды-вы имеете ввиду что он горизонтально должен стоять?-я на схеме просто нарисовать не смог -потому на рис. вертикально)
Inch1964---- а что тут такого--для домика разрабатываю схему отопления?
Лучше долбоебам с фирмы отдать-которые после выхода котла краны везде ставят перед группой безопасности-чтоб котел разорвало?!
которые на ю-туб видосы скидывают и диски распространяют.
Где гарантия того что проект сделают профи?
Если даже не профи дерут бабосы и хоть и не понимают а все равно берутся за разработку? За три года стройки я профессионалов не видел ни в одном строительном деле-может не там искал-надо искать где дороже цены?!
Даже бестолковые и те наровят повесить лапшу на уши как все здорово! а в итоге за ними будешь переделывать
Как я понял по постройке дома-так как строил сам-лучший строитель я сам-ник-то не сделает лучше чем я сам в своем доме.
сколько я выгнал строителей бивших пяткой в грудь не сосчитать-бригад наверное 9 --человек под 60.
Электриков куча тупых деревенских ходит и предлагают услуги -не могут понять почему на потребителей в доме у меня автоматы группы B а не С.
( и это электрики со стажем!!!ДЕЛАЮТ КОТТЕДЖИ-хозяевам пофиг-сами не понимают)
только с помощью форума и форумчан(ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО)-- собрал ЭЛЕКТРОЩИТ и поставил в дом-все исправно работает-осталось разводка по домУ
Теперь занимаюсь отоплением
Программа для схемки -программа Майкрософт Визио
Так что друзья никуда нам не отвертеться-
-если хотим сделать для себя и хорошо вникаем во все сами-пишем-чертим-набираемся опыта.
Всем удачи!
Автоподпитка - это только для тех монтажников, которые так и не научились паковать резьбовые стыки. И это не смешно, а грустно.
Не худая система отопления не требует подпитки годами.
Igor2772 написал :
Благодарю!
Ну теперь то уже правильно-нет замечаний братцы!
По поводу вот только системы подпитки-действительно ли так она мне нужна-на рисунке нижний правый угол.
Хотите правду матку? Не в бровь, а в глаз? Занимаетесь херней, экономить пытаетесь рубль, а в это время теряете тысячи и десятки тысяч!
Встаньте с ушей на ноги и сделайте проект! Сэкономите на этом кучу времени, и несколько десятков тысяч тыров! Кроме меня проектировщиков еще тысячи. Выбирайте, если, конечно не желали на халяву. А если да, то прочитайте сказ "Не гонялся бы ты поп за дешевизною!"...
Еще можете по советам с форумхауса сделать. Тогда точно придеться переделывать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
У нас был случай лет 8 назад. Монтажник забыл запрессовать один стык. Опрессовали, все нормально. Через год в начале отопительного сезона потекло в стяжке. Подвал хорошо подмочило на автоподпитке за неделю пока никого не было в доме ))
Косой фильр перед насосом в таком положении не есть хорошо. Кран между котлом и насосом американкой в ОК
Да и вообще зачем там кран с американкой?
РБ перед установкой тщательно протянуть, но не переусердствуйте.
Автоподпитка? Коварная штучка. Допустим хозяина нет дома, где-то образовалась течь, через автоподпитку зальет весь дом. )))
Igor2772 написал :
По поводу вот только системы подпитки-действительно ли так она мне нужна-на рисунке нижний правый угол.
Вы в свое авто вместо тосола тоже подливаете водички из-под крана кажые пару дней? Что потом бывает с движком и радиатором системы охлаждения в таком случае - не видели, не знаете?
Igor2772, и кто Вам на форумхаусе внушил идею отказаться от балансировочных в пользу шаровых? Шаровыми балансировать систему, это как жрать серпом и молотом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Жилин Благодарю!
Ну теперь то уже правильно-нет замечаний братцы!
По поводу вот только системы подпитки-действительно ли так она мне нужна-на рисунке нижний правый угол.
Во-первых строках своего письма имею сообщить вам следущее : Если уж вы ставите кран перед РБ, то извольте развернуть его американкой в сторону бака. В американку вкрутите тройник, в средний выход на 1\2" вкрутите кран на слив. В данном случае можно вообще не заморачиваться с петлей, просто заузить диаметры труб последовательно. Про обвязку насоса вам уже сказали. Воздушник на группе в таком положении работать не будет. ГБ всеже лучше поставить в котельной, ибо воздушник в ней самое слабое звено. Как правило они чаще всего выходят из строя и начинают травить. Перед воздушником тоже кран.
Спасибо друзья.
только вот мне вчера написали-вот так дословно-вкратце что Рбак на обратке это правильнее.
Вы тоже так считаете?
**Есть ли принципиально разница где стоит этот расширительный красненький бак (по схеме внизу или вверху с группой безопасности) ?**
""""Есть. Бак, помимо компенсации температурных расширений, будучи установлен вблизи обратки насоса, компенсирует и разрЕжение, создаваемое на всАсе насоса.
Которое (разрежение) может повлечь "проблемы с воздухом" в системе.
..При установке РБ на подаче насоса, разрежение на его всАсе - максимальное.
И если общее избыточное (накачанное) давление в системе недостаточно, тогда и начинаются
..проблемы с воздухом."""
потом дали ссылочку на почитать ----
Братцы привет!
Пока болел по больницам образовался вопросик.
Я ранее на схемах давал расширительный бак отопления внизу системы на обратке.
А вот когда присмотрел крепление для группы безопасности то увидел что там сразу бак надо к ней привесить. т. е как на рисунке.
Есть ли принципиально разница где стоит этот расширительный красненький бак (по схеме внизу или вверху с группой безопасности) ?
нажать на фото для увеличения!
Igor2772 написал :
Братцы раз тут уж такой серьезный диалог
-по схемке тогда отвлеку Вас-
-кран слива всей системы мне ведь тоже надо добавить? в самой нижней точке?
Кстати еще вопрос из зала--почему я не делаю с естественной циркуляцией-ведь при отключении эл.-ства система не будет функционировать.
Есть ли тогда преимущества моей схемы Принуд.циркуляции и системы с ЕЦ (естественной циркуляции) ?
Или ЕЦ не сможет прокачать дом в пару этажей-там ведь самотек + наклон и нагрев.
Слив нужен,запитка в любом удобном месте.За естественну циркуляцию не заморачивайтесь,-она вам не нужна,лучше подстрахуйтесь камином.
Igor2772 Слив и запитка обычно делаются в одном месте, или рядом, обе операции должны производится в нижней точке СО. На счёт ПЦ/ЕЦ не совсем понятно. Котёл то электрический. В данном случае ЕЦ - это всё равно что спать в лыжах .
ПС За флуд прошу пардону
Братцы раз тут уж такой серьезный диалог
-по схемке тогда отвлеку Вас- -кран слива всей системы мне ведь тоже надо добавить? в самой нижней точке?
Кстати еще вопрос из зала--почему я не делаю с естественной циркуляцией-ведь при отключении эл.-ства система не будет функционировать.
Есть ли тогда преимущества моей схемы Принуд.циркуляции и системы с ЕЦ (естественной циркуляции) ?
Или ЕЦ не сможет прокачать дом в пару этажей-там ведь самотек + наклон и нагрев.
касимов написал :
...Stc Был порадован,читая тему про канашку в многоэтажке. Вот я так не могу.Восхищен! Ну видать за это и зарплата не маленькая. Дарование ,словом вывести собеседника из равновесия,не всем дано.Ну а оперировать еще и юридическими терминами,это и ШАХ и МАТ !
Не могли бы процитировать эти юридические термины из прочитанных сообщений? Я ни одного не увидел Вы тоже такой же "юрист"? Тогда может объясните как слесарю из жека вменить такое
Stc написал :
А вот если уж не получится сделать 209, сделаем 210 и 111!:
Только пож. конкретно, пошагово и со ссылкой на источники, как из слесаря сделать главаря вооружённой преступной группировки промышляющей тяжкими преступлекниями?
Жду цитат из так впечатлившего Вас диалога
Надеюсь, теперь всем понятно, кому совершенствоваться...
касимов написал :
Я так.В процессссе.
Про давление.постараюсь не долго. Заполнение системы,давление 2ка.Гидрострелка.два датчика. При нагреве и прогреве и последующей работе,на подаче давление 1,8 .На обратке осталась 2. Stc, Почиму???
Система, на мой взгляд, на момент снятия этих показаний, еще не вышла на номинальный режим.
На подаче явное давление горячей воды, на обратке лед без пламени.
Котёл, по идее, достаточного уровня теплоотдачи, либо установлен насос с избыточным давлением. При холодном старте для "комнатных" систем перепад давления свыше 0.001 кгс/м2 считается избыточным.
Я так.В процессссе.
Про давление.постараюсь не долго. Заполнение системы,давление 2ка.Гидрострелка.два датчика. При нагреве и прогреве и последующей работе,на подаче давление 1,8 .На обратке осталась 2. Stc, Почиму???
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.